reazione al fuoco sedie imbottite
Moderatore: Edilclima
reazione al fuoco sedie imbottite
Scusate una domanda, ma le sedie imbottite negli uffici devono essere omologate solo se usate nelle sale riunioni?
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Perchè ?
Il paragarafo 5.2 del DM si applica a tutti gli ambienti.
Il paragarafo 5.2 del DM si applica a tutti gli ambienti.
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Forse mi sono spiegato poco.
Vedo che nel paragrafo 5.2 si parla solo di mobili imbottiti e tende.
Di sedute non se ne parla.
Tranne quando si va nel paragrafo delle sale riunioni in cui rimanda al DM 19/08/1996 per i materiali ai fini della reazione al fuoco.
In tale decreto si parla tra l'altro di poltrone imbottite.
Vedo che nel paragrafo 5.2 si parla solo di mobili imbottiti e tende.
Di sedute non se ne parla.
Tranne quando si va nel paragrafo delle sale riunioni in cui rimanda al DM 19/08/1996 per i materiali ai fini della reazione al fuoco.
In tale decreto si parla tra l'altro di poltrone imbottite.
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
In un ambiente adibito ad uffici quali mobili imbottiti vi possono essere se non poltrone e sedie e forse un divanetto ?
Ed in base a quale ragionamento escludere le sedie imbottite ?
Ed in base a quale ragionamento escludere le sedie imbottite ?
- weareblind
- Messaggi: 3361
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Anche io non ho capito.
- weareblind
- Messaggi: 3361
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
5.2. Reazione al fuoco.
e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
In che senso non c'è scritto? O intendi dire che non inserisci le sedute nella categoria "mobili"? Se pensi così, per me sbagli, e parecchio. Devo dire che le sedie, in uffici e pubblico spettacolo, le ho dovute chiedere 1 IM non so quante decine di volte ormai.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
5.2. Reazione al fuoco.
e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
In che senso non c'è scritto? O intendi dire che non inserisci le sedute nella categoria "mobili"? Se pensi così, per me sbagli, e parecchio. Devo dire che le sedie, in uffici e pubblico spettacolo, le ho dovute chiedere 1 IM non so quante decine di volte ormai.
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
le sedie sono mobili imbottiti, perché non dovresti considerarle?
- travereticolare
- Messaggi: 1349
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Riprendo il 3d
DM 22-02-2006
Se una sedia non è imbottita, quindi è una seduta "normale" non deve essere in classe 1 di reazione al fuoco, concordate?
Se invece la seduta è realizzata in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio, rete o materiali intrecciati) considero come un tendaggio e serve classificazione 1 di reazione al fuoco=
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 1743
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Prima domanda: se non è imbottita direi che siamo d'accordo.travereticolare ha scritto: ↑mer apr 03, 2024 14:56Riprendo il 3d
DM 22-02-2006
Se una sedia non è imbottita, quindi è una seduta "normale" non deve essere in classe 1 di reazione al fuoco, concordate?
Se invece la seduta è realizzata in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio, rete o materiali intrecciati) considero come un tendaggio e serve classificazione 1 di reazione al fuoco=
Seconda domanda: mi sembrerebbe un po' eccessivo, la pericolosità dei tendaggi è che potenzialmente possono avere una superficie estesa e prendere fuoco da entrambi i lati. Una sedia non è molto diversa da un qualsiasi altro mobile con ingombro "circoscritto".
- travereticolare
- Messaggi: 1349
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Ma infatti, mi trovi d'accordo. Volevo essere sicuro di non classificare anche le sedie, perchè se progetto con Codice, devo prevedere sedie in classe 1 di reazione al fuoco, ma se progetto con DM 22-02-2006, no. Mi sembrava strano.mmaarrccoo ha scritto: ↑mer apr 03, 2024 22:19 Prima domanda: se non è imbottita direi che siamo d'accordo.
Seconda domanda: mi sembrerebbe un po' eccessivo, la pericolosità dei tendaggi è che potenzialmente possono avere una superficie estesa e prendere fuoco da entrambi i lati. Una sedia non è molto diversa da un qualsiasi altro mobile con ingombro "circoscritto".
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.