Devo fare un cappotto su una facciata di un condominio;
ad una certa altezza del prospetto mi spunta uno scarico a parete di un boiler...
... non lo posso spostare....
che fare?
intorno allo scarico per un 1 m ci metto un cappotto in lana minerale?
Altre idee?
Scarico a parete e cappotto
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Scarico a parete e cappotto
Dal punto di vista della prevenzione incendi la ritengo una soluzione percorribile. Solo sarei un po' preoccupato di eventuali incompatibilità tra i materiali che potrebbero portare a fessurazioni per dilatazioni differenziali. Oltre a perdere, forse, la certificazione ETA del sistema.
Tom Bishop
Re: Scarico a parete e cappotto
Se lo scarico è un coassiale verifica sulle istruzioni del produttore che potrebbe avere distanza zero da materiali combustibili,
Se altro io farei in lana la distanza indicata dal produttore coperta con un rosone.
Ma 1 metro serve per normativa? non sono aggiornato su questo.
Se altro io farei in lana la distanza indicata dal produttore coperta con un rosone.
Ma 1 metro serve per normativa? non sono aggiornato su questo.
-
- Messaggi: 2295
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Scarico a parete e cappotto
Sono andato a buon senso, in più pensavo di metterci attorno al tubo una controcanna della Wierer EI120....iltubo ha scritto: ↑sab mar 30, 2024 10:19 Se lo scarico è un coassiale verifica sulle istruzioni del produttore che potrebbe avere distanza zero da materiali combustibili,
Se altro io farei in lana la distanza indicata dal produttore coperta con un rosone.
Ma 1 metro serve per normativa? non sono aggiornato su questo.
direi che più di così....