Buonasera a tutti e scusate per la domanda.....
Ho fatto una simulazione di un impianto idranti e sprinkler con un software. Nell'impianto che ho simulato ci sono 16 idranti UNI 45, 10 Idranti UNI 70 e un' impianto sprinkler, attività commerciale.
Ora ho inserito per adesso un unico gruppo antincendio che alimenta l'impianto lo sprinkler e la rete idranti esterna interna.
Sempre grazie a voi, ho considerato il funzionamento contemporaneo degli sprinkler e della protezione esterna UNI70.
Mi chiedo da ignorante, ma se per assurdo i VVF o il personale antincendio usano idranti uni 45 e sprinkler (parte da solo), non bisogna fare nessuna simulazione? Nessuna verifica?
Grazie e ripeto scusate per la domanda stupida
Impianto idranti e sprinkler
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto idranti e sprinkler
Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
Re: Impianto idranti e sprinkler
Grazie mille Terminus.