Sto facendo un cambio di un impianto, che aveva 4 genertori di climatizzazione differenti.
Li centralizzo su un unico impianto.
Il limite del 10% lo sto verificando con riguardo alla somma delle potenze delle macchine interne. È corretto? (L'unica macchina esterna supera il predetto limite).

Il calcolo, ovviamente, non mi consentirebbe comunque di superare il 10%.

P..s.: il limite del 10% va rispettato solo nel caso si volesse usufruire dei benefici fiscali...o sbaglio?
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da ildubbio »

nessuno mi può dare una dritta?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da NoNickName »

La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.
Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.

Se non vuoi beneficiare degli incentivi fiscali, puoi mettere quello che vuoi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da vinz75 »

Questa prescrizione è indicata nel DM2015 requisiti minimi, quindi vale sempre anche se non sono richieste detrazioni fiscali.
Non mi torna tanto il discorso della somma delle macchine interne. Il limite riguarda il generatore.
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da girondone »

NoNickName ha scritto: lun mar 25, 2024 16:27 La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.
Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.

Se non vuoi beneficiare degli incentivi fiscali, puoi mettere quello che vuoi.
veramente quetso è in "legge10" ---> nel caso di riqualific energetica

nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del
valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica
dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;ù



poi per incentivi anche ed è scritto nelle rispettive regole
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da NoNickName »

vinz75 ha scritto: lun mar 25, 2024 16:57 Non mi torna tanto il discorso della somma delle macchine interne. Il limite riguarda il generatore.
Avevo frainteso il senso del post.
La potenza da verificare è quella del riscaldamento, non quello della potenza elettrica installata.
La potenza del generatore da verificare in un quad-split o VRF è la potenza calorifera dichiarata dal produttore in quella configurazione, in questo caso con 4 emettitori.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da ildubbio »

vinz75 ha scritto: lun mar 25, 2024 16:57 Questa prescrizione è indicata nel DM2015 requisiti minimi, quindi vale sempre anche se non sono richieste detrazioni fiscali.
giusto. mi era sfuggito.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da ildubbio »

vinz75 ha scritto: lun mar 25, 2024 16:57 Non mi torna tanto il discorso della somma delle macchine interne. Il limite riguarda il generatore.
e se volessi "predisporre" la ue, per eventuali ulteriori ui, a servizio di altri ambienti? come potrei fare e giustifcare la cosa?
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da vinz75 »

Con il calcolo ai sensi della 12831.
Il principio della normativa è evidentemente quello di non sovradimensionare i generatori.
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Messaggio da girondone »

servire altri amb è altra cosa...