Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Moderatore: Edilclima
Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Buongiorno a tutti,
vi rappresento la seguente situazione.
Centrale termica alimentata a gas metano (cat. A) posta in locale esterno da poco realizzata.
All'interno della centrale termica erano originariamente presenti delle travi e pilastri in acciaio posati a vista ed un solaio in lamiera grecata.
Essendo il locale di tipo esterno e non confinante con nessun altro locale, la strutture non devono essere caratterizzate da alcuna resistenza al fuoco REI.
L'impresa esecutrice, per motivi più che altro funzionali (raccordi tra pareti e travi, passaggio di impianti a soffitto, ecc.) ha installato all'interno del cartongesso classificato di reazione al fuoco A2-s1 d0 a copertura delle travi, dei pilastri e del solaio in lamiera grecata. Ciò anche al fine di uniformare le strutture ed evitare la formazione di sacche gas in centrale.
Tali pannelli non hanno funzione strutturale. Sono del tutto accessori al locale.
il D.M. 8.11.2023, richiede che gli elementi costruttivi siano in classe A1.
A vostro parere, i suddetti pannelli sono equiparabili a degli elementi costruttivi (resistenza al fuoco A1) oppure no?
Grazie
vi rappresento la seguente situazione.
Centrale termica alimentata a gas metano (cat. A) posta in locale esterno da poco realizzata.
All'interno della centrale termica erano originariamente presenti delle travi e pilastri in acciaio posati a vista ed un solaio in lamiera grecata.
Essendo il locale di tipo esterno e non confinante con nessun altro locale, la strutture non devono essere caratterizzate da alcuna resistenza al fuoco REI.
L'impresa esecutrice, per motivi più che altro funzionali (raccordi tra pareti e travi, passaggio di impianti a soffitto, ecc.) ha installato all'interno del cartongesso classificato di reazione al fuoco A2-s1 d0 a copertura delle travi, dei pilastri e del solaio in lamiera grecata. Ciò anche al fine di uniformare le strutture ed evitare la formazione di sacche gas in centrale.
Tali pannelli non hanno funzione strutturale. Sono del tutto accessori al locale.
il D.M. 8.11.2023, richiede che gli elementi costruttivi siano in classe A1.
A vostro parere, i suddetti pannelli sono equiparabili a degli elementi costruttivi (resistenza al fuoco A1) oppure no?
Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
No. Ma, qualora tu optassi per il sì, ti crea dei problemi?
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Il passo della norma che richiami riporta: "Il locale deve essere realizzato con materiali di classe 0 di reazione al fuoco italiana o di classe A1 di reazione al fuoco europea"
Non si distinguono "elementi costruttivi" o meno, ma si richiede che i materiali con cui è realizzato il locale siano A1.
I pannelli secondo me fanno parte di tali materiali.
Non si distinguono "elementi costruttivi" o meno, ma si richiede che i materiali con cui è realizzato il locale siano A1.
I pannelli secondo me fanno parte di tali materiali.
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Grazie per le vostre risposte.
La centrale termica e' stata realizzata e io devo fare la scia. Quindi l'ipotesi di sostituirli e' complessa...
Il paragrafo del Dm riguarda le caratteristiche costruttive del locale. Si potrebbe anche ipotizzare che tali elementi (di superficie inferiore al 50 % della superficie complessiva nel mio caso) siano piu un elemento funzionale che costruttivo al fine di consentire la posa in opera di impianti e escludere sacche gas. Inoltre' ai fini realizzativi gli elementi principali sono in A1 e quello che e' stato applicato in aggiunta sarebbe un di piu'.
Questo e' il ragionamento che si potrebbe fare... Ha un fondamento secondo voi?
La centrale termica e' stata realizzata e io devo fare la scia. Quindi l'ipotesi di sostituirli e' complessa...
Il paragrafo del Dm riguarda le caratteristiche costruttive del locale. Si potrebbe anche ipotizzare che tali elementi (di superficie inferiore al 50 % della superficie complessiva nel mio caso) siano piu un elemento funzionale che costruttivo al fine di consentire la posa in opera di impianti e escludere sacche gas. Inoltre' ai fini realizzativi gli elementi principali sono in A1 e quello che e' stato applicato in aggiunta sarebbe un di piu'.
Questo e' il ragionamento che si potrebbe fare... Ha un fondamento secondo voi?
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Al di là di possibili disquisizioni sulla effettiva differenza tra classe A1 e A2, il normatore ha richiesto che gli elementi costituenti il locale non potessero partecipare ad un incendio in alcun modo, richiedendone l'incombustibilità.
In una CT a metano la prima cosa da fare è intercettare il gas all'esterno, se pareti e soffitto sono incombustibili si ha l'estinzione dell'incendio, diversamente invece ci sarà qualcos'altro che continua a bruciare.
Se questo è lo scopo, la presenza dei tuoi pannelli in classe A2 non ottempera alla richiesta, in quanto direttamente interessati da un eventuale incendio.
In una CT a metano la prima cosa da fare è intercettare il gas all'esterno, se pareti e soffitto sono incombustibili si ha l'estinzione dell'incendio, diversamente invece ci sarà qualcos'altro che continua a bruciare.
Se questo è lo scopo, la presenza dei tuoi pannelli in classe A2 non ottempera alla richiesta, in quanto direttamente interessati da un eventuale incendio.
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Nel caso in cui gli stessi pannelli, nella modalità di posa in in opera siano certificati REI assieme alle strutture in quanto tra questi collaboranti (es. trave/pilastro+pannelli), è possibile che ciò superi il limite della reazione al fuoco in quanto aventi caratteristica REI? Se non ricordo avevo letto qualcaosa a riguardo in un articolo.Terminus ha scritto: ↑mar nov 07, 2023 17:32 Al di là di possibili disquisizioni sulla effettiva differenza tra classe A1 e A2, il normatore ha richiesto che gli elementi costituenti il locale non potessero partecipare ad un incendio in alcun modo, richiedendone l'incombustibilità.
In una CT a metano la prima cosa da fare è intercettare il gas all'esterno, se pareti e soffitto sono incombustibili si ha l'estinzione dell'incendio, diversamente invece ci sarà qualcos'altro che continua a bruciare.
Se questo è lo scopo, la presenza dei tuoi pannelli in classe A2 non ottempera alla richiesta, in quanto direttamente interessati da un eventuale incendio.
Grazie
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Reazione e resistenza sono cose diverse, d'altronde il normatore non richiede resistenza al fuoco per il locale esterno.
Forse ti riferisci alla protezione di materiali isolanti non a vista con pannelli resistenti al fuoco.
Forse ti riferisci alla protezione di materiali isolanti non a vista con pannelli resistenti al fuoco.
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
mi potresti dare il riferimento della norma/circolare/decreto? Grazie
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Vedi paragrafo S.1.6 del COPI.
Tale indicazione era già presente nel DM 15/03/2005 per la protezione di materiali isolanti.
Tale indicazione era già presente nel DM 15/03/2005 per la protezione di materiali isolanti.
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Buonasera a tutti,
DM 12/04/1996 "4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE"
[...omissis] Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
Mi ritrovo con cartongesso EI 120 in classe di reazione al fuoco A2 a protezione della soletta della Centrale Termica.
Siete d'accordo che andrebbe sostituito perché non conforme?
DM 12/04/1996 "4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE"
[...omissis] Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
Mi ritrovo con cartongesso EI 120 in classe di reazione al fuoco A2 a protezione della soletta della Centrale Termica.
Siete d'accordo che andrebbe sostituito perché non conforme?
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Non è incombustibile.
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Oggi il COPI deroga solo per gli elementi strutturali certificati resistenti al fuoco, ma non per i relativi rivestimenti protettivi, par. S.1.6.
Non ricordo se ci fosse un'analoga previsione in precedenza.
Non ricordo se ci fosse un'analoga previsione in precedenza.
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Se applico un rivestimento aderente ad un elemento strutturale devo garantire la reazione al fuoco.
Ma se applico il p.to c del paragrafo S.1.6?
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Quel punto riguarda gli elementi protetti, ovvero quello che c'è dietro al tuo controsoffitto, che dovrebbe essere comunque verificato.