Buongiorno,
Vorrei chiedervi una conferma riguardo la classe di resistenza al fuoco minima da assegnare alle strutture portanti di una sala di pubblico spettacolo.
Il paragrafo 2.3.1 "RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE" impone una classe minima solamente per locali inseriti in edifici pluripiano.
Siete d'accordo che se ho un edificio monopiano, per la determinazione della classe delle strutture posso procedere al calcolo del carico di incendio?
Potrebbe anche essere R.0 se CdI < 100 MJ/mq?
Grazie
Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996
Mai accorto prima. Ho un unico edificio di pubblico spettacolo (comunale) all'attivo, solo piano terra, e abbiamo comunque deciso per il 60 minimo, ma hai ragione. C'è scritto "se in edificio pluripiano".
Re: Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996
Grazie della conferma.weareblind ha scritto: ↑gio feb 01, 2024 14:52 Mai accorto prima. Ho un unico edificio di pubblico spettacolo (comunale) all'attivo, solo piano terra, e abbiamo comunque deciso per il 60 minimo, ma hai ragione. C'è scritto "se in edificio pluripiano".
Nella mia casistica potrebbe cambiarmi parecchio perchè ho strutture metalliche. Sicuramente non dichiarerò classe R.0. Pensavo di assimilare la sala polivalente che sto trattando ad una sala congressi e prendere come riferimento il carico di incendio statistico che mi da Claraf (600 mj/mq). In relazione alla mia attività esce R.30.