calcolo volume serbatoio di accumulo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tittula
Messaggi: 28
Iscritto il: ven giu 20, 2008 14:54

calcolo volume serbatoio di accumulo

Messaggio da tittula »

Salve, è il mio primo post e già chiedo aiuto, capisco che non è una buona presentazione :D .
Ho il mio primo lavoro, primo visto che sono neolaureato e che ho finito a natale il corso 818, uno stabile per uffici che secondo il DM 22 febbraio 2006 risulta di tipo 2 (fra i 100 e i 300 dipendenti), devo organizzare un impianto a naspi , appartenendo alla categoria OH1 della UNI EN 12485, su tre colonne (le tre scale) per 10 naspi.
Facendo parte della categoria OH1, la portata deve essere assicurata per 60 minuti, e deve essere di 375 l/min, mentre la portata massima deve essere di 540 l/min.
Ora escludendo le perdite la capacità del mio serbatoio sarà 375*60 o 540*60?

Grazie a tutti per l'aiuto, la vecchia UNI 10779 era più semplice :D .
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo volume serbatoio di accumulo

Messaggio da Terminus »

Dunque un passo indietro:
secondo il DM per la tua categoria, devi provvedere ad un impianto di idranti o naspi con caratteristiche di cui al livello di rischio 1 (vedi prospetto B.1 della UNI 10779).
Quindi la norma ti chiede un funzionamento contemporaneo di almeno 4 naspi, ognuno dei quali richiede 35 l/min; il tutto per 30 minuti minimo.
Da ciò viene fuori un accumulo di 35x4x30=4200 litri

Naturalmente riguardo i naspi contemporaneamente funzionanti, puoi considerarne più di 4 in funzione della conformazione dell'edificio (come le scale che hai citato).
tittula
Messaggi: 28
Iscritto il: ven giu 20, 2008 14:54

Re: calcolo volume serbatoio di accumulo

Messaggio da tittula »

Terminus ha scritto:Dunque un passo indietro:
secondo il DM per la tua categoria, devi provvedere ad un impianto di idranti o naspi con caratteristiche di cui al livello di rischio 1 (vedi prospetto B.1 della UNI 10779).
Quindi la norma ti chiede un funzionamento contemporaneo di almeno 4 naspi, ognuno dei quali richiede 35 l/min; il tutto per 30 minuti minimo.
Da ciò viene fuori un accumulo di 35x4x30=4200 litri

Naturalmente riguardo i naspi contemporaneamente funzionanti, puoi considerarne più di 4 in funzione della conformazione dell'edificio (come le scale che hai citato).
Si con la 10779 era molto più semplice è il calcolo è quello raddoppiato (ovvero per almeno 8 naspi), in quanto la superficie supera i 4000 mq.
Purtroppo la norma di riferimento attuale è la 12845 e le cose si complicano. :cry:
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo volume serbatoio di accumulo

Messaggio da Terminus »

Perchè stai applicando il dimensionamento previsto dalla UNI 12845 per gli sprinkler?
Se devi fare un impianto con idranti e/o naspi devi applicare la UNI 10779, la quale è pienamente in vigore.
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: calcolo volume serbatoio di accumulo

Messaggio da arkanoid »

Quoto, devi fare riferimento alla 12845 solo per i tipi di alimentazione, dato che la 9490 è stata abrogata, mentre per il dimensionamento dell'accumulo il tuo riferimento è la 10779.
redigere redigere redigere
Rispondi