Così, per curiosità, a cosa corrisponde la capacità estinguente B8-C di un estintore CO2 carrellato?
Intendo se un 89B portatile è in grado di estinguere un volume di liquido 1/3 acqua + 2/3 combustibile da 89 litri, un B8-C cosa è in grado di estinguere?
Capacità estinguente estintore B8-C
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Capacità estinguente estintore B8-C
Tom Bishop
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Capacità estinguente estintore B8-C
Ciao,
Io ho sempre preso come riferimento questo documento https://www.vigilfuoco.it/allegati/bibl ... anuale.pdf. A pag. 46/97 dovresti trovare la risposta.
un carrellato B-8C a CO2 è in grado di spegnere un focolare 89B con una gittata minima, espressa in metri di almeno 2,0 m. Tale focolare prevede due indici di capacità 9 e 8 a secondo se il tempo di estinzione sia pari al 60% o al 40% del tempo minimo di funzionamento previsto dalla norma UNI 9492.
Io ho sempre preso come riferimento questo documento https://www.vigilfuoco.it/allegati/bibl ... anuale.pdf. A pag. 46/97 dovresti trovare la risposta.
un carrellato B-8C a CO2 è in grado di spegnere un focolare 89B con una gittata minima, espressa in metri di almeno 2,0 m. Tale focolare prevede due indici di capacità 9 e 8 a secondo se il tempo di estinzione sia pari al 60% o al 40% del tempo minimo di funzionamento previsto dalla norma UNI 9492.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13