Messaggio da lema87 »

Buongiorno,
scrivo relativamente alla determinazione del δn in relazione delle misure antincendio adottate nel compartimento relativo, con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi.

Se il compartimento è dotato di Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, si impiegano i coefficienti relativi: δn3 o δn4 o δn5 o δn6 (che già prevedono la rete idranti).
Confermate che nel medesimo calcolo non si inseriscano anche i coefficienti δn1, δn2, relativi al Controllo dell’incendio di livello di prestazione III, poiché già compresi nei δn3, δn4, δn5, δn6?
Facendo un confronto con i fattori relativi al calcolo del carico di incendio specifico di progetto del DM 09.03.2007, sembra che δn3, δn4, δn5, δn6, siano frutto della combinazione dei precedenti fattori δn1, δn2, δn6, δn7. Esempio:
δn5 2015 = 0,48 (sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna)
che è pari a δn1 2007 x δn7 2007= 0,6 x 0,8 = 0,48.
Con il metodo 2015, considerando sia δn5 che δn2, avrei un fattore riduttivo pari a δn5 x δn2 = 0,48 x 0,8 = 0,384.

Riterrei di impiegare unicamente δn3 o δn4 o δn5 o δn6.

Grazie
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)

Messaggio da travereticolare »

lema87 ha scritto: mer dic 20, 2023 15:00 Buongiorno,
scrivo relativamente alla determinazione del δn in relazione delle misure antincendio adottate nel compartimento relativo, con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi.

Se il compartimento è dotato di Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, si impiegano i coefficienti relativi: δn3 o δn4 o δn5 o δn6 (che già prevedono la rete idranti).
Confermate che nel medesimo calcolo non si inseriscano anche i coefficienti δn1, δn2, relativi al Controllo dell’incendio di livello di prestazione III, poiché già compresi nei δn3, δn4, δn5, δn6?
Facendo un confronto con i fattori relativi al calcolo del carico di incendio specifico di progetto del DM 09.03.2007, sembra che δn3, δn4, δn5, δn6, siano frutto della combinazione dei precedenti fattori δn1, δn2, δn6, δn7. Esempio:
δn5 2015 = 0,48 (sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna)
che è pari a δn1 2007 x δn7 2007= 0,6 x 0,8 = 0,48.
Con il metodo 2015, considerando sia δn5 che δn2, avrei un fattore riduttivo pari a δn5 x δn2 = 0,48 x 0,8 = 0,384.

Riterrei di impiegare unicamente δn3 o δn4 o δn5 o δn6.

Grazie

Ciao,

Nella Tabella S.2-8: "Parametri per la definizione dei fattori δni" l'applicazione, ad esempio, di un δn5 comprende anche δn1 e δn2 che quindi non vanno moltiplicati per ottenere il δn finale.

Esempio, attività con:

Presenza di: Impianto automatico di controllo incendio e rete idrati per protezione interna δn3: 0,54
IRAI con LP III δn9: 0,85
S.9 con LP IV δn10: 0,81

δn finale: 0,37 (δn3 * δn9 * δn10)

Non si moltiplica anche per δn1!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
lema87
Messaggi: 10
Iscritto il: mer dic 20, 2023 11:08

Re: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)

Messaggio da lema87 »

Grazie per la conferma.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)

Messaggio da travereticolare »

ma figurati, di nulla.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi