Autorimessa poco più di 1.000 m2 ( Cat. B ) con classiche comunicazioni tramite scala vs androne al piano terra e così spazio a cielo libero.
La mia domanda è, guardando la tabella V. 6-2, vado ad interpretare la necessità di comunicazione tra tramite Disimpegno non aerati (ora denominati filtri). Il problema nasce dal fatto che siano stati installati contatori elettrici all'interno di ogni singolo Disimpegno.
Pensate sia necessario compartimentare in qualche modo i contatori con il resto dei locali Disimpegno ?
Grazie
Comunicazione Att 75.2.B e Edificio < 12 mt
Moderatore: Edilclima
Comunicazione Att 75.2.B e Edificio < 12 mt
Logan Grimnar approves
Re: Comunicazione Att 75.2.B e Edificio < 12 mt
S 3.5.4 nota Nel filtro si ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è limitato l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti. Nel filtro è generalmente ammessa la presenza di reception, portinerie, sale d’attesa, limitate apparecchiature elettriche, impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell’attività, …
In generale sono ammessi, poi dipende dalla tua valutazione del rischio, sarebbero quanto meno da considerare.
In generale sono ammessi, poi dipende dalla tua valutazione del rischio, sarebbero quanto meno da considerare.
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52
Re: Comunicazione Att 75.2.B e Edificio < 12 mt
Inoltre all'interno del filtro il carico d'incendio specifico qf deve essere inferiore a 50 MJ/mq.