caldaiette nel vano scala

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
senergie
Messaggi: 60
Iscritto il: lun ott 23, 2006 16:47

caldaiette nel vano scala

Messaggio da senergie »

ciao a tutti
Un costruttore senza scrupoli vuole fare installare le caldaie murali dentro ad un vano scala, che diventerebbe una grossa centralona termica :D :D
voi cosa ne dite? secondo me anche il sistemare le caldaiette in nicchie stagne coibentate REI 60 non rendono a norma la questione. Qualcuno conosce qualche altro estremo normativo oltre al fatto che si superano i le 30.000 kcal?
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: caldaiette nel vano scala

Messaggio da Scox »

Crucifiggilo! :wink:

"oltre al fatto che si superano i le 30.000 kcal?"

E ti sembra poco?
senergie
Messaggi: 60
Iscritto il: lun ott 23, 2006 16:47

Re: caldaiette nel vano scala

Messaggio da senergie »

Scox ha scritto:Crucifiggilo! :wink:

"oltre al fatto che si superano i le 30.000 kcal?"

E ti sembra poco?
grazie Scox per la prima risposta
Il superamento delle 30.000 kcal è chiaro che sia la prima condizione che impedisca una installazione del genere, la richiesta di un vostro parere, non sono stato proprio chiaro nella prima e-mail, è riferito alla diffusione delle nicchie coperte da una lastra di cartongesso in maniera da rendere non comunicanti direttamente i locali (in questo caso le nicchie), sfruttando il vano scala come filtro. Mi è capitato addirittura di vedere un locale adibito a cantina, con 6 caldaie installate dentro a nicchie rei 60, con l'aspirazione dell'aria tramite il solito condotto d.80 mm per l'aspirazione dell'aria comburente di ogni caldaia.
Secondo me tali installazioni non sono in regola in quanto la nicchia pur coibentata rei 60 non può essere considerata un locale.
concordate oppure no?
grazie
senergie
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: caldaiette nel vano scala

Messaggio da Scox »

UNI 7129 Terza edizione DICEMBRE 2001

3.3.2 Tubazioni in vista.

3.3.2.1 Le tubazioni in vista installate nei locali ventilabili, qualora richiedano giunzioni, queste devono essere saldate o filettate; nei locali non ventilabili, cioè privi di aperture rivolte verso l'esterno, le giunzioni devono essere unicamente saldate.

C'è la ventilazione veso l'esterno, a causa dei raccordi gas presenti ed indispensabili all'installazione della caldaia stessa?
jucof
Messaggi: 2
Iscritto il: mar gen 09, 2007 10:49

Re: caldaiette nel vano scala

Messaggio da jucof »

senergie ha scritto:
Scox ha scritto:Crucifiggilo! :wink:

"oltre al fatto che si superano i le 30.000 kcal?"

E ti sembra poco?
grazie Scox per la prima risposta
Il superamento delle 30.000 kcal è chiaro che sia la prima condizione che impedisca una installazione del genere, la richiesta di un vostro parere, non sono stato proprio chiaro nella prima e-mail, è riferito alla diffusione delle nicchie coperte da una lastra di cartongesso in maniera da rendere non comunicanti direttamente i locali (in questo caso le nicchie), sfruttando il vano scala come filtro. Mi è capitato addirittura di vedere un locale adibito a cantina, con 6 caldaie installate dentro a nicchie rei 60, con l'aspirazione dell'aria tramite il solito condotto d.80 mm per l'aspirazione dell'aria comburente di ogni caldaia.
Secondo me tali installazioni non sono in regola in quanto la nicchia pur coibentata rei 60 non può essere considerata un locale.
concordate oppure no?
grazie
senergie
Sicuramente queste installazioni sono discutibili e al limite della normativa, però la nicchia coibentata rei 60 secondo me può essere considerata un locale.
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: caldaiette nel vano scala

Messaggio da Scox »

Beh!
In effetti si!
L'unico problema è entrarci :D !
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaiette nel vano scala

Messaggio da nicorovoletto »

concordo con Scox,
come fai a garantire la ventilazione della caldaia se vi sono pareti REI ?
Mi sà che il costruttore è proprio un FURBACCHIONE a cui piace complicare la vita agli altri.
Crocifiggilo.... e non se ne parla +!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
jucof
Messaggi: 2
Iscritto il: mar gen 09, 2007 10:49

Re: caldaiette nel vano scala

Messaggio da jucof »

nicorovoletto ha scritto:concordo con Scox,
come fai a garantire la ventilazione della caldaia se vi sono pareti REI ?
Mi sà che il costruttore è proprio un FURBACCHIONE a cui piace complicare la vita agli altri.
Crocifiggilo.... e non se ne parla +!!


Si può solo fare se la nicchia ha almeno una parete che dà all'esterno nella quale è ricavata l'apertura di ventilazione nel caso di apparecchi di tipo B.

Mentre nel caso di apparecchi di tipo C con ventilazione forzata si può fare utilizzando un condotto dell'aria che colleghi tutte le caldaie e scaricando i fumi al tetto come prevede la norma 7129
Rispondi