Buonasera a tutti.
Per quanto riguarda la necessità di realizzare una riserva idrica antincendio, la stessa sussiste quando il servizio idrico non assicura le prestazioni idrauliche; quale è la prassi per "tentare" di richiedere al servizio idrico una certificazione riguardo le prestazioni?
riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Moderatore: Edilclima
Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Io mando una lettera al servizio idrico, a firma del titolare del contratto ovviamente, con la richiesta della dichiarazione delle prestazioni minime in pressione e portata garantite all'allaccio, al netto dei periodi ammessi di interruzione.
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Io mando una PEC indicando il pod. Mai avuto grossi problemi.
Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
a me non risulta che i gestori di acquedotto possano (e vogliano) certificare le prestazioni di fornitura di un allaccio (ovvero __ mc/h @ __ bar)
ciò che da anni mi scrivono vari gestori è questo "...comunichiamo che non è possibile da parte nostra fornire garenzie di continuità, portata e pressione...". poi dichiarano le 60 ore/anno senza problemi ma per il resto tacciono.
semmai le prestazioni le certifichi tu come professionista antincendio con prova funzionali (curva acquedotto - che puoi anche chiedere al gestore)
visto che parli di sprinkler dovresti prima verificare se ti è concessa una alimentazione singola (acquedotto)
diversamente ti devi dimenticare dell'acquedotto
Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Grazie a tutti per le risposte.
Nel caso in cui l’ente fornitore certificasse, oppure lo faccia io tramite strumento di verifica prestazioni (tipo MP7), potrebbe essere sufficiente la singola alimentazione da acquedotto?
Per la certificazione è necessario ripetere i test su più riprese (vari giorni ed orari)?
Nel caso in cui l’ente fornitore certificasse, oppure lo faccia io tramite strumento di verifica prestazioni (tipo MP7), potrebbe essere sufficiente la singola alimentazione da acquedotto?
Per la certificazione è necessario ripetere i test su più riprese (vari giorni ed orari)?
Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
dovresti dirci di che impianto sprinkler stiamo parlando
classificazione, densità di scarica, area operativa ?
in altri casi può invece essere una scelta
con una lancia MP7 come fai a tracciare la curva dell'acquedotto ?
classificazione, densità di scarica, area operativa ?
la singola, piuttosto che la singola superiore, alle volte è imposta da RTV e quindi non è una scelta del progettista
in altri casi può invece essere una scelta
con una lancia MP7 come fai a tracciare la curva dell'acquedotto ?
Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Farei predisporre prima dall’ente la nuova utenza, da li partirei con primo stacco dimensionato di tubatura (nelle strette vicinanze) con relativo rubinetto per UNI45, al quale collegherei manichetta idrante e lancia MP7.
Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
se devi verificare di avere la portata per impianto SPK (+ eventuale rete esterna idranti), con una lancia DN45 non puoi farlo
lo strumento MP7 per lancia DN45 ugello 12 mm ha un K 92/93
quindi se metti di avere una pressione residua di 6 bar (ad essere positivi) al massimo arrivi a 230 l/min
lo strumento MP7 per lancia DN45 ugello 12 mm ha un K 92/93
quindi se metti di avere una pressione residua di 6 bar (ad essere positivi) al massimo arrivi a 230 l/min