Centrale termica a gas dotata di CPI; vecchia caldaia da 150 kW ora ne mettono una da 116 kW spaccati...
Direi che non è più attività in quanto non maggiore a 116 kW;
che si fa si comunica ai VVF l'annullamento del CPI?
caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Io mantengo la pratica rinnovando.
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Come prassi, il titolare comunica ai VVF che l'attività non è più soggetta, allegando la CE del nuovo generatore.
Non escluderei comunque quanto detto da weare, per vari motivi.
Non escluderei comunque quanto detto da weare, per vari motivi.
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Sicuramente è buona cosa perchè facciamo parcella....
ci sono però altri motivi?
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Mai fare scadere un permesso già ottenuto. Magari tra 2 mesi ci metti una caldaia da 150 kW.
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Sappiamo come sono i clienti, non vogliono spendere.... che giustificazione potrei dargli?
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Nessuna. Cliente, io farei così, se no vai a ca**re.