Secondo voi in una struttura su 4 livelli, di cui uno seminterrato, nella quale solo due piani sono aperti al pubblico, terra e primo, (gli altri due sono interdetti al pubblico e completamente vuoti) è lecito considerare un compartimento unico? Dimenticavo l'altezza antincendio è minore di 12 metri.
Grazie a chi vorrà darmi un suo parere.
Codice V.10 attività 72 compartimentazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 14
- Iscritto il: lun feb 07, 2022 22:08
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52
Re: Codice V.10 attività 72 compartimentazione
Ciao,
direi che è possibile utilizzare il compartimento multipiano per tutti i piani (nel caso avessi assegnato all'attività un Rvita=B2). Si deve tenere conto anche delle prescrizioni aggiuntive: idranti e, in caso di qf>600 MJ/mq., sprinkler.
direi che è possibile utilizzare il compartimento multipiano per tutti i piani (nel caso avessi assegnato all'attività un Rvita=B2). Si deve tenere conto anche delle prescrizioni aggiuntive: idranti e, in caso di qf>600 MJ/mq., sprinkler.
-
- Messaggi: 14
- Iscritto il: lun feb 07, 2022 22:08
Re: Codice V.10 attività 72 compartimentazione
Grazie... confermato anche dal Funzionario del comando provinciale VV.F