Codice V.10 attività 72 compartimentazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingWalter63
Messaggi: 14
Iscritto il: lun feb 07, 2022 22:08

Codice V.10 attività 72 compartimentazione

Messaggio da ingWalter63 »

Secondo voi in una struttura su 4 livelli, di cui uno seminterrato, nella quale solo due piani sono aperti al pubblico, terra e primo, (gli altri due sono interdetti al pubblico e completamente vuoti) è lecito considerare un compartimento unico? Dimenticavo l'altezza antincendio è minore di 12 metri.
Grazie a chi vorrà darmi un suo parere.
francescoam
Messaggi: 32
Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52

Re: Codice V.10 attività 72 compartimentazione

Messaggio da francescoam »

Ciao,
direi che è possibile utilizzare il compartimento multipiano per tutti i piani (nel caso avessi assegnato all'attività un Rvita=B2). Si deve tenere conto anche delle prescrizioni aggiuntive: idranti e, in caso di qf>600 MJ/mq., sprinkler.
ingWalter63
Messaggi: 14
Iscritto il: lun feb 07, 2022 22:08

Re: Codice V.10 attività 72 compartimentazione

Messaggio da ingWalter63 »

Grazie... confermato anche dal Funzionario del comando provinciale VV.F