Scarico fumi generatore esterno

Messaggio da Gourdo »

Buonasera,
ho una curiosità, molto banale, a cui però non trovo risposta.
Generatore a gasolio, soggetto, esterno e isolato da altri edifici. Acquistato "chiavi in mano". Deve avere lo scarico fumi a 3 m dal suolo?

DM 13/07/2011 dice:
I gas di combustione devono essere convogliati all’esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento deve avvenire in modo che l’estremità del tubo di scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d’aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.

Quindi i fumi devono essere convogliati all'esterno, e il convogliamento deve avvenire lontano da aperture ecc... ma se io all'esterno ci sono già? Devo rispettare comunque i 3 m dal suolo?

Ne ho visti due negli ultimi tempi, e il camino non c'era. Adesso ho visto la foto di questo articolo https://www.ilpost.it/2023/11/21/superm ... Position=3 e mi è venuto lo stesso dubbio. Se interpreto bene la "scia colorata" dei fumi, il camino non è a 3 m.
Terminus
Messaggi: 13579
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scarico fumi generatore esterno

Messaggio da Terminus »

Sono disposizioni generali valide per ogni tipo di installazione.
Comunque 1,5 metri fino a 2500kW, sei sopra ?
Gourdo
Messaggi: 32
Iscritto il: ven lug 15, 2022 10:52

Re: Scarico fumi generatore esterno

Messaggio da Gourdo »

Tutto nasce da un'azienda a cui un VVF, durante una visita, ha contestato il fatto che un generatore d'emergenza, da 100kW, non aveva lo scarico a 3 m dal suolo.
Li seguo per altri motivi, ma mi hanno chiesto lumi su questa cosa. Nella relazione tecnica allegata alla SCIA il professionista non aveva scritto nulla in merito, dicendo semplicemente che il gruppo è collocato all'esterno e distante da tutto il resto.
Io onestamente non lo sapevo, e leggere il decreto mi ha lasciato comunque confuso. Ad ogni modo l'azienda ha alzato il camino e la cosa si è chiusa lì.

Qualche tempo dopo, da un' altra parte, ho visto la stessa situazione, cioè con scarico semplicemente all'esterno della cofanatura.

Questo corrisponderebbe a quello che dici tu, cioè scarico a 1,5 m. Ma per come è scritto mi pare che la potenza si consideri per le distanze da finestre/aperture, non per l'altezza del punto di emissione. No?
stfire
Messaggi: 1538
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Scarico fumi generatore esterno

Messaggio da stfire »

Gourdo ha scritto: mar nov 21, 2023 21:58 Questo corrisponderebbe a quello che dici tu, cioè scarico a 1,5 m. Ma per come è scritto mi pare che la potenza si consideri per le distanze da finestre/aperture, non per l'altezza del punto di emissione. No?
Capo III - Disposizioni complementari
1. Sistemi di scarico dei gas combusti
1.1. Varie.
I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento deve avvenire in modo che l'estremità del tubo di scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.

questo sempre
Terminus
Messaggi: 13579
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scarico fumi generatore esterno

Messaggio da Terminus »

Giusto stfire. comunque sono 3 metri dal suolo.
1,5 metri accettabili da finestre ed aperture sotto i 2500kW.
GMP
Messaggi: 644
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Scarico fumi generatore esterno

Messaggio da GMP »

Nel caso sia installata una tettoia a protezione del gruppo, bisogna rispettare una distanza minima tra l'estradosso e lo scarico fumi? 1,50 m?
Terminus
Messaggi: 13579
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scarico fumi generatore esterno

Messaggio da Terminus »

Il DM parla di piano praticabile, non di tettoia di protezione.
Gourdo
Messaggi: 32
Iscritto il: ven lug 15, 2022 10:52

Re: Scarico fumi generatore esterno

Messaggio da Gourdo »

Ottimo. Grazie per le risposte.