Stoccaggio Materiale in deposito

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
polistudio
Messaggi: 34
Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41

Stoccaggio Materiale in deposito

Messaggio da polistudio »

Buongiorno a tutti.
Attività di deposito tessile 38.2.C
Edificio destinato in parte alla lavorazione delle materie prime con l’utilizzo dell’orditoio e in parte a magazzino di materiali quali cotone, lino e poliammide.
Ho previsto il livello III di prestazione del controllo incendio e sarà realizzata una rete idranti interna ed esterna con livello di pericolosità medio.
La mia domanda è: devo fare riferimento all’UNI 12845 (sprinkler) per lo stoccaggio del materiale? Non capisco in quali casi è necessario dover rispettare tali modalità di stoccaggio?
Ad esempio abbiamo casi in cui per lo stoccaggio di utensili di ferro in scatole di legno non c’è stato richiesto ed in altri casi con le stesse caratteristiche e stessi materiali invece si.
Grazie a chi potrà chiarirmi questi dubbi.
Ciao
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Stoccaggio Materiale in deposito

Messaggio da Terminus »

Se non hai l'impianto sprinkler la UNI 12845 la applichi per l'alimentazione idrica all'impianto idranti e basta.
Non devi rispettare le modalità di stoccaggio previste dalla norma.
mmaarrccoo
Messaggi: 1594
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Stoccaggio Materiale in deposito

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: lun nov 13, 2023 15:46 Se non hai l'impianto sprinkler la UNI 12845 la applichi per l'alimentazione idrica all'impianto idranti e basta.
Non devi rispettare le modalità di stoccaggio previste dalla norma.
Se non sbaglio qualche funzionario collegava le modalità di stoccaggio UNI 12845 al rischio vita ma per me ha poco senso o perlomeno è un'interpretazione...
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Stoccaggio Materiale in deposito

Messaggio da travereticolare »

mmaarrccoo ha scritto: sab nov 18, 2023 16:53
Terminus ha scritto: lun nov 13, 2023 15:46 Se non hai l'impianto sprinkler la UNI 12845 la applichi per l'alimentazione idrica all'impianto idranti e basta.
Non devi rispettare le modalità di stoccaggio previste dalla norma.
Se non sbaglio qualche funzionario collegava le modalità di stoccaggio UNI 12845 al rischio vita ma per me ha poco senso o perlomeno è un'interpretazione...
Lo collega perchè purtroppo o no (dipende dai punti di vista) il normatore ha citato la classificazione di stoccaggi UNI 12845 all'interno della tabella per la determinazione della velocità di crescita dell'incendio. Vedi rischio vita A3 per stoccaggi classificati HHS3.

Diciamo che la 12845 ti dice come proteggere il deposito, non quando.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi