Buonasera a tutti.
In un edificio per uffici comunali soggetto ai controlli VVF è inserita una sala consiliare con più di 100 persone.
La RTV detta delle limitazioni per le aree TO (appunto, la sala consiliare).
Tale sala consiliare per me non è un locale di intrattenimento o pubblico spettacolo, tra l'altro la presenza di pubblico esterno non è continuativa come potrebbe essere un cinema, un teatro, ecc.
Io non la considererei come attività soggetta ma semplicemente come area TO.
Un'altra domanda: nel caso in cui la Sala consiliare si dovesse considerare attività soggetta, al punto V.15.5.3 della V.15 è riportato:
4. Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono ammesse le seguenti comunicazioni:
...
b. di tipo a prova di fumo, tra l’attività classificata OA+HA o OA+HB ed altre attività civili con sistemi d’esodo comuni.
Le sale di esodo a servizio sia degli uffici che della Sala consiliare sono di tipo protetto, leggendo il punto precedente dovrei realizzare un FPF tra la scala protetta e la Sala consiliare, ma non devo rendere tutta la scala a prova di fumo. E' corretta l'interpretazione?
Grazie.
Sala consiliare all'interno di uffici pubblici
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52
Re: Sala consiliare all'interno di uffici pubblici
Ciao,
per determinare l'assoggettabilità può esserti d aiuto il CHIARIMENTO 15/05/2015, n° 5915. E' inerente l'assoggettabilità ai controlli di P.I. delle sale riunioni degli alberghi (fa riferimento al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994). Per analogia potresti considerare allo stesso modo la sala consiliare dei tuoi uffici comunali (riferimento punto 8.1 del D.M. 22/02/2006).
per determinare l'assoggettabilità può esserti d aiuto il CHIARIMENTO 15/05/2015, n° 5915. E' inerente l'assoggettabilità ai controlli di P.I. delle sale riunioni degli alberghi (fa riferimento al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994). Per analogia potresti considerare allo stesso modo la sala consiliare dei tuoi uffici comunali (riferimento punto 8.1 del D.M. 22/02/2006).
Facendo riferimento alla nota [1] della tabella S.4-20 del codice: Le caratteristiche di protezione dovrebbero essere crescenti nel senso dell’esodo.fabbretto ha scritto: mer nov 01, 2023 20:43 Le sale di esodo a servizio sia degli uffici che della Sala consiliare sono di tipo protetto, leggendo il punto precedente dovrei realizzare un FPF tra la scala protetta e la Sala consiliare, ma non devo rendere tutta la scala a prova di fumo. E' corretta l'interpretazione?
Grazie.