FTV in edificio civile non progettato con Codice

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3762
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da weareblind »

Buonasera, panorama: piccolo negozio di 650 mq, edificio singolo a tutta altezza. Progetto approvato con DM negozi del 2010.
Adesso FTV: io direi circolare maggio 2012, non mi pare applicabile la RTV del codice.
Che ne pensate? Grazie.
Ronin
Messaggi: 6707
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da Ronin »

mi domandavo appunto cos'abbia la circolare che non va
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3762
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da weareblind »

Beh, la rtv del codice per le chiusure d'ambito è uno strumento più avanzato, e tassante, e copre edifici civili. Questo lo è ed è soggetto.
Tom Bishop
Messaggi: 5809
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da Tom Bishop »

Io in questi casi uso la circolare del 2012
Tom Bishop
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: gio ott 26, 2023 20:08 Beh, la rtv del codice per le chiusure d'ambito è uno strumento più avanzato, e tassante, e copre edifici civili. Questo lo è ed è soggetto.
Praticamente la sola che ti cambia è il piano di appoggio, che applicando la RTV 13 deve essere almeno EI30 oppure copertura Broof, mentre la circolare ti permette di non fare nulla se hai pannello in classe 1, giusto?

Tu pensavi di applicare la RTV 13 in toto, oppure limitatamente alla sicurezza degli impianti tecnologici, che di fatti è l'aspetto oggetto di modifica?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Ronin
Messaggi: 6707
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da Ronin »

weareblind ha scritto: gio ott 26, 2023 20:08 Beh, la rtv del codice per le chiusure d'ambito è uno strumento più avanzato, e tassante, e copre edifici civili. Questo lo è ed è soggetto.
per me un'attività soggetta esistente, autorizzata con DM diversi dal COPI, non è soggetta al COPI, se non in caso di modifiche sostanziali, cosa che il FV sul tetto certo non è.
fino ad oggi nella mia pur limitata esperienza (ma parliamo comunque di decine di casi), questa posizione è sempre stata accettata (dirò di più: neanche proprio mai messa in discussione), anche in contesti molto più delicati di un negozio.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3762
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da weareblind »

Tom Bishop ha scritto: ven ott 27, 2023 06:26 Io in questi casi uso la circolare del 2012
Grazie.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3762
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da weareblind »

travereticolare ha scritto: ven ott 27, 2023 09:06
weareblind ha scritto: gio ott 26, 2023 20:08 Beh, la rtv del codice per le chiusure d'ambito è uno strumento più avanzato, e tassante, e copre edifici civili. Questo lo è ed è soggetto.
Praticamente la sola che ti cambia è il piano di appoggio, che applicando la RTV 13 deve essere almeno EI30 oppure copertura Broof, mentre la circolare ti permette di non fare nulla se hai pannello in classe 1, giusto?

Tu pensavi di applicare la RTV 13 in toto, oppure limitatamente alla sicurezza degli impianti tecnologici, che di fatti è l'aspetto oggetto di modifica?
Ciao e grazie, in realtà prima mi son posto la domanda di applicabilità legale. È applicabile la circolare, o essendo civile e soggetto devo usare la RTV Codice?

Tom Bishop e Ronin rispondono: circolare.
Io concordo coi motivi di Ronin.
Applicherei solo per aspetti tecnologici. Mettere il pannello EI30 sarebbe bello ma non è così semplice...
Grazie a tutti.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da travereticolare »

Concordo con voi, avrei fatto anche io come dite.
Applicherei solo per aspetti tecnologici. Mettere il pannello EI30 sarebbe bello ma non è così semplice...
Per quello chiedevo, se riuscivi a garantire EI 30 o Broof avevi finito.

Farei anche una precisazione però. Per esempio in una nuova attività la RTV 13 e circolare per fotovoltaico possono e devono essere applicate insieme. La RTV 13 riguarda la sicurezza delle facciate, la circolare tratta la sicurezza dell'installazione di un impianto FTV.
Per nuova attività civile, la circolare si applica comunque, non è stata superata.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3762
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da weareblind »

Uhm, per nuova attività civile uso solo Rtv chiusure d'ambito. Ingloba totalmente le richieste della circolare + parecchio altro.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da travereticolare »

Non parla per esempio di sezionamento di emergenza.
Non dice per esempio che le condutture devono essere distanti almeno 1 metro dalle finestre, e simili, oppure che l'impianto deve essere distante almeno 1 metro dalla proiezione dei muri di compartimentazione sottostanti, a meno di assegnare caratteristiche di resistenza al fuoco alla copertura. Non EI 30 però, pari alla classe del compartimento.

Credo che a livello normativo la circolare vada sempre citata, anche se la RTV copre di più. Perseguono due obiettivi di base differenti.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Ronin
Messaggi: 6707
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da Ronin »

secondo me la RTV 13 la circolare la supera, altrimenti la RTV stessa avrebbe detto di continuare a usarla.
quando esce un DM le circolari precedenti secondo me vanno in pensione, mica si fa il combinato disposto.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da travereticolare »

Non dice neanche di non usarla più però.

La RTV 13 ha come oggetto la limitazione dell'incendio tramite le chiusure d'ambito di un'attività civile, non è certo una guida per l'installazione di impianti fotovoltaici.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Ronin
Messaggi: 6707
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da Ronin »

travereticolare ha scritto: ven ott 27, 2023 16:59 Non dice neanche di non usarla più però.
ti risultano circolari espressamente dichiarate come non da applicare nelle altre RTV? chiedo senza polemiche, sono impegnato in tutt'altro in questi mesi
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da travereticolare »

chiedo senza polemiche, sono impegnato in tutt'altro in questi mesi
Figurati, discussione interessante.
Ronin ha scritto: ven ott 27, 2023 16:56 altrimenti la RTV stessa avrebbe detto di continuare a usarla.

Non mi risultano (a memoria) neanche RTV che dicono di continuare ad usare le circolari.

La RTV 13 nasce per superare e migliorare le circolari DCPREV n.5643 del 31 marzo 2010 e DCPREV 5043 del 15 aprile 2013 "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".

La nota DCPREV protocollo 1324 del 07/02/2012 è una "guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici". Si applica nelle attività soggette a controllo VVF, in aggiunta se necessario alle altre disposizioni e nulla ha a che vedere con le facciate.

Poi, che la RTV 13 migliori la guida sul fotovoltaico ben venga, e nelle attività civili vale la RTV, ma per gli aspetti non trattati nella RTV cosa fai? Come ad esempio quelli riportati sopra
Non parla per esempio di sezionamento di emergenza.
Non dice per esempio che le condutture devono essere distanti almeno 1 metro dalle finestre, e simili, oppure che l'impianto deve essere distante almeno 1 metro dalla proiezione dei muri di compartimentazione sottostanti, a meno di assegnare caratteristiche di resistenza al fuoco alla copertura. Non EI 30 però, pari alla classe del compartimento.
Questo è il mio parere.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3762
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da weareblind »

travereticolare ha scritto: ven ott 27, 2023 16:36 Non parla per esempio di sezionamento di emergenza.
Non dice per esempio che le condutture devono essere distanti almeno 1 metro dalle finestre, e simili, oppure che l'impianto deve essere distante almeno 1 metro dalla proiezione dei muri di compartimentazione sottostanti, a meno di assegnare caratteristiche di resistenza al fuoco alla copertura. Non EI 30 però, pari alla classe del compartimento.

Credo che a livello normativo la circolare vada sempre citata, anche se la RTV copre di più. Perseguono due obiettivi di base differenti.
Ciao, il sezionamento però non è rilevante, nel senso che ce l'ho nel 100% dei casi soggetti a prevenzione incendi.
Il metro di distanza è richiesto in quanto fascia di rispetto (ma non dalle finestre, vero).
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3762
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da weareblind »

Ronin ha scritto: ven ott 27, 2023 16:56 secondo me la RTV 13 la circolare la supera, altrimenti la RTV stessa avrebbe detto di continuare a usarla.
quando esce un DM le circolari precedenti secondo me vanno in pensione, mica si fa il combinato disposto.
Quindi in una nuova attività industriale di nuova progettazione, se c'è FTV, userai la RTV13 e non la circolare?
No, perché il campo di applicazione è per edifici civili.
Ronin
Messaggi: 6707
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da Ronin »

weareblind ha scritto: ven ott 27, 2023 18:35 No, perché il campo di applicazione è per edifici civili.
sottoscrivo, chiaramente intendevo nel campo della RTV 13 (che per inciso è l'unico campo nel quale opero)
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3762
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da weareblind »

Fai solo civile? Io solo industriale. Bello!
Tom Bishop
Messaggi: 5809
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da Tom Bishop »

Io ho appena chiesto valutazione progetto e ho fatto SCIA per edificio adibito ad uffici autorizzato con DM 22/02/2006 dove hanno poi aggiunti impianti fotovoltaici. Ho applicato la Circolare del 2012, il funzionario ha visionato la pratica, dato parere favorevole ed è pure venuto a fare il sopralluogo. Se avessi applicato il Codice non avrei potuto rispettare la RTV sulle chiusure d'ambito.
Tom Bishop
Paskue63
Messaggi: 2
Iscritto il: dom gen 08, 2023 21:45

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Messaggio da Paskue63 »

Tom Bishop ha scritto: dom ott 29, 2023 08:23 Io ho appena chiesto valutazione progetto e ho fatto SCIA per edificio adibito ad uffici autorizzato con DM 22/02/2006 dove hanno poi aggiunti impianti fotovoltaici. Ho applicato la Circolare del 2012, il funzionario ha visionato la pratica, dato parere favorevole ed è pure venuto a fare il sopralluogo. Se avessi applicato il Codice non avrei potuto rispettare la RTV sulle chiusure d'ambito.
Fossero tutti così i funzionari VVF ...
Ho un caso simile e sto spingendo per aggiungere un BRoof
Rispondi