UNI 11598 - UNI 7129
Moderatore: Edilclima
UNI 11598 - UNI 7129
Ciao a tutti,
un dubbio:
- impianto gas metano portata termica circa 195 kW che alimenta un'unica abitazione:
-- n. 1 caldaia 116 kW
-- n. 1 caldaietta 26 kW
-- n. 1 piano cottura 20 kW
-- n. 3 piani cottura 11 kW
Farò un collettore generale di distribuzione all'esterno, accanto al nuovo contatore.
Quindi:
- il tratto che dal contatore arriva al collettore di distribuzione UNI 11528
- il tratto che dal collettore va alla caldaia 116 kW UNI 11528
- gli altri UNI 7129
Corretto?
un dubbio:
- impianto gas metano portata termica circa 195 kW che alimenta un'unica abitazione:
-- n. 1 caldaia 116 kW
-- n. 1 caldaietta 26 kW
-- n. 1 piano cottura 20 kW
-- n. 3 piani cottura 11 kW
Farò un collettore generale di distribuzione all'esterno, accanto al nuovo contatore.
Quindi:
- il tratto che dal contatore arriva al collettore di distribuzione UNI 11528
- il tratto che dal collettore va alla caldaia 116 kW UNI 11528
- gli altri UNI 7129
Corretto?
Re: UNI 11598 - UNI 7129
che posto è, graceland?
-
- Messaggi: 193
- Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55
Re: UNI 11598 - UNI 7129
secondo me devi progettare tutto con la UNI 11528
UNI 7129: La presente norma si applica agli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti ...
UNI 11528: La presente norma fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas ...
dalla UNI 7128:
impianto domestico e similare: Impianto a gas in cui gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termica non maggiore di 35 kW
impianto civile extradomestico: Impianto gas asservito ad almeno un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di 35 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
L’impianto è funzionale ad uno o più dei seguenti effetti utili:
a) climatizzazione di edifici ed ambienti;
b) produzione di acqua calda sanitaria;
c) cottura di cibi (con esclusione dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari).
UNI 7129: La presente norma si applica agli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti ...
UNI 11528: La presente norma fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas ...
dalla UNI 7128:
impianto domestico e similare: Impianto a gas in cui gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termica non maggiore di 35 kW
impianto civile extradomestico: Impianto gas asservito ad almeno un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di 35 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
L’impianto è funzionale ad uno o più dei seguenti effetti utili:
a) climatizzazione di edifici ed ambienti;
b) produzione di acqua calda sanitaria;
c) cottura di cibi (con esclusione dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari).
Re: UNI 11598 - UNI 7129
Tutto 11598
Re: UNI 11598 - UNI 7129
Ok, vi ringrazio.
Mi sono accorto ora che è sbagliato il numero nel titolo: quello corretto è 11528...sorry
Mi sono accorto ora che è sbagliato il numero nel titolo: quello corretto è 11528...sorry
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: UNI 11598 - UNI 7129
Scusatemi,
ma per verificare la ventilazione delle cucine?
Gli unici riferimenti sono nella 7129, sbaglio?
ma per verificare la ventilazione delle cucine?
Gli unici riferimenti sono nella 7129, sbaglio?
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: UNI 11598 - UNI 7129
Secondo me, le porzioni di rete che alimentano gli apparecchi < 35 kW possono seguire la 7129 2015 (adottando lo schema di figura 1f a pag. 9, dove ammette il collegamento di un impianto domestico ad una linea che alimenta tipologie di utenze diverse alla stessa pressione).
Così tornano anche le verifiche sulla ventilazione delle cucine, che seguiranno appunto la 7129.
Diversamente, non si spiegherebbe come mai la 7129 contempla questo tipo di collegamento con tanto di figura esplicativa.
Così tornano anche le verifiche sulla ventilazione delle cucine, che seguiranno appunto la 7129.
Diversamente, non si spiegherebbe come mai la 7129 contempla questo tipo di collegamento con tanto di figura esplicativa.
Re: UNI 11598 - UNI 7129
sono super arrugginito ma la ricordavo così anche iomarcello60 ha scritto: ↑mer set 20, 2023 09:35 Secondo me, le porzioni di rete che alimentano gli apparecchi < 35 kW possono seguire la 7129 2015 (adottando lo schema di figura 1f a pag. 9, dove ammette il collegamento di un impianto domestico ad una linea che alimenta tipologie di utenze diverse alla stessa pressione).
Così tornano anche le verifiche sulla ventilazione delle cucine, che seguiranno appunto la 7129.
Diversamente, non si spiegherebbe come mai la 7129 contempla questo tipo di collegamento con tanto di figura esplicativa.
Re: UNI 11598 - UNI 7129
Sono anch'io di questo parere, anche se di recente ho avuto un po' da questionare a riguardo, con un collega che si occupa delle richieste contatore per conto di Italgas.marcello60 ha scritto: ↑mer set 20, 2023 09:35 Secondo me, le porzioni di rete che alimentano gli apparecchi < 35 kW possono seguire la 7129 2015 (adottando lo schema di figura 1f a pag. 9, dove ammette il collegamento di un impianto domestico ad una linea che alimenta tipologie di utenze diverse alla stessa pressione).
Così tornano anche le verifiche sulla ventilazione delle cucine, che seguiranno appunto la 7129.
Diversamente, non si spiegherebbe come mai la 7129 contempla questo tipo di collegamento con tanto di figura esplicativa.
Re: UNI 11598 - UNI 7129
sicuramente americani con piano cottura da 20 kW......