Buongiorno.
devo presentare una SCIA antincendio per una autorimessa condominiale in categoria A di pertinenza di un edificio civile abitazione avente altezza antincendio < 24 m.
L'autorimessa occupa solo in primo piano interrato.
Quando vado ad affrontare la Strategia legata alla sicurezza delle facciate mi sorge un dubbio:
se devo presentare solo la SCIA per l'autorimessa, è obbligatorio affrontare questo aspetto che riguarderebbe l'edificio nel suo complesso?
devo presentare una SCIA antincendio per una autorimessa condominiale in categoria A di pertinenza di un edificio civile abitazione avente altezza antincendio < 24 m.
L'autorimessa occupa solo in primo piano interrato.
Quando vado ad affrontare la Strategia legata alla sicurezza delle facciate mi sorge un dubbio:
se devo presentare solo la SCIA per l'autorimessa, è obbligatorio affrontare questo aspetto che riguarderebbe l'edificio nel suo complesso?
Re: RTV facciate
Il tuo edificio non è di per sè soggetto al COPI, non essendo soggetto a controllo.
La RTV13 si applica agli edifici soggetti al COPI
La RTV13 si applica agli edifici soggetti al COPI
Re: RTV facciate
Ciao Terminus, grazie.
Quindi non va applicata alla sola "facciata" dell'autorimessa?
Quindi non va applicata alla sola "facciata" dell'autorimessa?
Re: RTV facciate
La RTV 13 non la usi perché va insieme alla RTV degli edifici civili, ma non sei soggetto.
L'edificio però rientra nella circolare sulle facciate del 2013 (che in sostanza chiede le stesse cose della RTV o giù di lì), e quella devi rispettarla.
L'edificio però rientra nella circolare sulle facciate del 2013 (che in sostanza chiede le stesse cose della RTV o giù di lì), e quella devi rispettarla.
Re: RTV facciate
Quindi nella relazione tecnica dell'autorimessa, al capito V.13, potrei scrivere "non applicabile in quanto l'edificio di cui fa parte l'attività in oggetto non risulta soggetto ai controlli VVF in qwuanto edificio civile avente altezza antincendio inferiore a 24 m".
Che ne pensi?
Che ne pensi?
- travereticolare
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV facciate
La RTV 13 va insieme alle chiusure d'ambito degli edifici civili, quali strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ecc... L'autorimessa si potrebbe definire attività civile? Secondo me si.
Utilizzerei la RTV 13 limitatamente alla fascia di separazione che divide autorimessa ed edificio di civile abitazione. Limito la propagazione dell'incendio tra la mia attività e quella soprastate.
Cosa ne dite?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: RTV facciate
Sempre che l'edificio sia di nuova costruzione o stia facendo il cappotto termico ed abbia altezza superiore ai 24 metri (come obbligo) oppure ai 12 metri (come applicazione volontaria della circolare).
Re: RTV facciate
Mi sembra un ragionamento logico, vediamo se l'ho capito.travereticolare ha scritto: ↑gio ott 12, 2023 16:40La RTV 13 va insieme alle chiusure d'ambito degli edifici civili, quali strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ecc... L'autorimessa si potrebbe definire attività civile? Secondo me si.
Utilizzerei la RTV 13 limitatamente alla fascia di separazione che divide autorimessa ed edificio di civile abitazione. Limito la propagazione dell'incendio tra la mia attività e quella soprastate.
Cosa ne dite?
Io mi vado ad occupare solo degli elementi di separazione fra la mia attività civile (l'autorimessa è una attività civile) e quello che ho sopra che risulta esistente e non soggetto ai controlli VVF. Su quello che ho sopra non vado a metter bocca.
Corretto?
- travereticolare
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV facciate
Esatto, io procederei in questo modo. Evito che un incendio dell'autorimessa si propaghi all'edificio di civile abitazione. L'edificio non essendo soggetto non lo tratto.Io mi vado ad occupare solo degli elementi di separazione fra la mia attività civile (l'autorimessa è una attività civile) e quello che ho sopra che risulta esistente e non soggetto ai controlli VVF. Su quello che ho sopra non vado a metter bocca.
Corretto?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.