Quali collettori per condizionamnto?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Sono alla disperata ricerca di collettori per ventil che siano adatti al raffrescamento e quindi isolati bene, da condensare poco e dotati di flussimetri da 6l/min ( o più).

Ho adottato varie soluzioni RBM, Caleffi, Wavin ma niente mi soddisfano completamente. Una volta, dove non c'erano problemi di badget, ho fatto una follia con i collettori geotermici, tanto si trattava di un collettore a 6 stacchi per una casa da 2 milioni.

Alternative valide (isolamento con tenuta all'aria, flussimetri etc) ma non onerosissime?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Mimmo_510859D
Messaggi: 1627
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Emmeti ha a catalogo collettori a cui abbinare flussimetri, da ordinare a parte, con portata max di 6 lt/min
Utilizzare due stacchi del collettore con un accrocchio a Y?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Mimmo_510859D ha scritto: mar set 19, 2023 17:51 Emmeti ha a catalogo collettori a cui abbinare flussimetri, da ordinare a parte, con portata max di 6 lt/min
Utilizzare due stacchi del collettore con un accrocchio a Y?
Anche Wavin, ma non sono fatti per quello scopo, hanno elevate perdite di carico.
TIpicamente nel condizionamento si mettono ventil brutali, senza flussimetri e solo con detentori. Ma sono maniaco del controllo delle portate e voglio sapere quanta acqua va in un tubo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da simcat »

allora, perchè mettere le valvole di taratura sui singoli fan coil?
Problemi di costo?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

simcat ha scritto: mer set 20, 2023 08:40 allora, perchè mettere le valvole di taratura sui singoli fan coil?
Problemi di costo?
Perchè spesso uso ventil ad incasso di Innova dove manca lo spazio per una vite aggiuntiva.

Grazie della precisazione... non avevo specificato.

Poi le valvole di bilanciamento sono costosette. A volte le metto sui collettori (tipo caleffi) a mo' di flussimetro ma mi sembra esagerato.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Mimmo_510859D
Messaggi: 1627
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Mimmo_510859D »

SuperP ha scritto: mar set 19, 2023 21:47
Mimmo_510859D ha scritto: mar set 19, 2023 17:51 Emmeti ha a catalogo collettori a cui abbinare flussimetri, da ordinare a parte, con portata max di 6 lt/min
Utilizzare due stacchi del collettore con un accrocchio a Y?
Anche Wavin, ma non sono fatti per quello scopo, hanno elevate perdite di carico.
TIpicamente nel condizionamento si mettono ventil brutali, senza flussimetri e solo con detentori. Ma sono maniaco del controllo delle portate e voglio sapere quanta acqua va in un tubo.
Effettivamente, confrontati con Caleffi, quelli della Emmeti hanno delle perdite di carico spaventosamente più alte, con portate di oltre 360 l/h.
Esa
Messaggi: 3217
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Esa »

Sono alla DISPERATA ricerca di collettori
Fatti realizzare un collettore con un tubo di ferro da 2".
Se l'installatore non è capace a saldare, usa i raccordi filettati (Te, viti doppie, croci, ecc.).
Consigliato: attacchi tipo "Tichelmann system" (che quasi nessuno propone/impone).
Puoi vedere https://reflex-winkelmann.com/
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Tom Bishop »

Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Grazie, sono i "soliti" collettori da radiante in tecnopolimetro ma a 7-9°C condensano nella cassetta

Io spesso uso quelli di RBM in tecnopolimero, sono similari ma garantini per raffrescamento (ma condensano lo stesso un pochino).

E' una cosa stranissima non avere dei collettori, della tipologia a pavimento, per i ventil. Solitamente si fa con i collettori semplici, ma non ti garantiscono la regolazione della portata.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Tom Bishop »

Quelli della Onda che ti ho suggerito sono fatti appositamente per i ventilconvettori.
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: gio set 21, 2023 14:50 Quelli della Onda che ti ho suggerito sono fatti appositamente per i ventilconvettori.
Scusa, si, nella descrizione è così. Ci sono anche gli attacchi da 3/4". Non ci sono i regolatori di portata.
Li hai mai provati? Io quelli fatti così in tecnopolimero con camera d'aria li ho usati, ma a 7°C condensano. SUl sito li danno da 2°C in su, anche se non dicono che sia il campo di applicazione per evitare la condensa (sotto i 2°C rischi altro)
Il modello Kubo 50, sempre dello stesso produttore, è dato da 4°C in su. ma è sempre senza flussimetri.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3217
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Esa »

I flussimetri non servono a nulla.
E tutti lo sanno il perché.
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Tom Bishop »

Io li faccio sempre isolare pure se sono in plastica.
Per quando riguarda i flussimetri, con i ventilconvettori, non li ho mai usati.
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: gio set 21, 2023 22:57 I flussimetri non servono a nulla.
E tutti lo sanno il perché.
Io non lo so.
Se riesci a fare un bilanciamento accademico della rete di distribuzione con perdite di carico uguali o similari allora non servono

Se sei così bravo da andare in cantiere e bilanciare, schede alla mano, i detentori, allora non servono

Ma io sono maniaco dei bilanciamenti, soprattutto se ho pompe di calore e circuiti primari e secondari.

Secondo me se non sai quanta acqua va in giro per l'impianto in totale e dove va, cosa te ne fai dei tuoi calcoli di portata complessiva e sui singoli rami?

Certo, se non hai le manie non servono ed eviti perdite di carico. Ma se un ventil non raffresca abbastanza magari capire quanta acqua passa non è male. E siccome di strumenti semplici per misurare la portata non ce n'è, strumenti da valigetta, come fai?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3217
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Esa »

Una volta che hai garantito la portata minima al VCV più sfavorito (supponiamo 400 l/h), tutti gli altri avranno una portata maggiore (se non la limiti con i flussimetri). Penso che su questo possiamo essere d'accordo.
Il calcolo del circuito sfavorito è a carico del progettista.
Poi, o si va "ad occhio" (=tutti i VCV hanno la portata di quello più sfavorito, come si fa di solito, per semplificarci la vita) oppure si calcola la portata reale (=quella di di bilanciamento, ma occorre lavorare un po' oppure essere dotati di un software poco più che "elementare").
In ogni caso, a che servono i flussimetri? Avrai sempre, come minimo una portata di 400 l/h, quindi, sufficiente.
Poi, la regolazione farà il lavoro che non ha fatto il progettista: regolare le potenze in base alle esigenze reali.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1627
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Finché il cliente non si lamenta, effettivamente tutto potrebbe essere superfluo... ma se c'è un ventil che non riscalda o raffresca... be, la presenza dei flussimetri diventa un grosso aiuti, altroché. Se poi, non ti fidi del dispositivo in se...alzo le mani.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: ven set 22, 2023 16:30 Una volta che hai garantito la portata minima al VCV più sfavorito (supponiamo 400 l/h), tutti gli altri avranno una portata maggiore (se non la limiti con i flussimetri). Penso che su questo possiamo essere d'accordo.
Il calcolo del circuito sfavorito è a carico del progettista.
Poi, o si va "ad occhio" (=tutti i VCV hanno la portata di quello più sfavorito, come si fa di solito, per semplificarci la vita) oppure si calcola la portata reale (=quella di di bilanciamento, ma occorre lavorare un po' oppure essere dotati di un software poco più che "elementare").
In ogni caso, a che servono i flussimetri? Avrai sempre, come minimo una portata di 400 l/h, quindi, sufficiente.
Poi, la regolazione farà il lavoro che non ha fatto il progettista: regolare le potenze in base alle esigenze reali.
Perdona ma se hoi una pompa di calore da 1200l/h, devo mantenere il più possibile il secondario (se ho rilanci) sotto i 1200 l/h e questo penso sia comprensibile.
Ora se non hai un circolatore che ti indica la portata, puoi fare tutti i calcoli di perdite di carico che vuoi, ma non è banale sapere la vera portata, anche se vai tu, come faccio io, ad impostarli.
Se non metto i flussimetri sui collettori, metto una valvola di bilanciamento(Che suso come flussimetro generale) sul gruppo di rilancio (idroset Watt tipicamente). Non conosco però la portata nei vari ventil.
Se fai un industriale, un direzionale etc tante menate non me ne farei. Ma faccio abitazioni con stanze da 250/300W a 1500W, che portata pensi mi serva? Bassissima ma deve andare la portata giusta nel ventil giusto e non portata a caso.
Bilanciare sui detentori lo fai ad occhio e solo se hai problemi.
Io preferisco bilanciare prima, ma capisco che sia una mia deviazione professionale avere le portate indicate e sapere quanta acqua gira e a che temperatura.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3217
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Esa »

... sapere quanta acqua gira

Lo sai calcolando le portate risultanti dal bilanciamento idraulico. Come fai negli impianti sprinkler, ad esempio.
Comunque, quello che vorrei suggerire è che non serve a nulla sapere che passano 400 l/h (la portata minima di progetto) o 700 l/h.
La portata sulla PdC è un problema ancora diverso, che, certamente, deve essere considerato.
Ma non c'entra nulla con i flussimetri sui VCV.
In ogni caso, se ti tranquillizza, falli mettere pure.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: ven set 22, 2023 23:09 Comunque, quello che vorrei suggerire è che non serve a nulla sapere che passano 400 l/h (la portata minima di progetto) o 700 l/h.
La portata sulla PdC è un problema ancora diverso, che, certamente, deve essere considerato.
Ma non c'entra nulla con i flussimetri sui VCV.
Si che c'entra. Se il secondario lavora a portate maggiori, per avere una mandata al ventil come da progetto, devo far lavorare la pdc a temperature maggiori.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3217
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Esa »

Se usi il ritorno inverso sui collettori, la differenza di portata è insignificante.
Poi, i collettori li puoi far costruire, senza difficoltà.
Questo solo volevo far presente: una soluzione diversa, vista la difficoltà di trovare quello che cerchi.
Lungi da me riesumare il problema delle portate differenti tra primario e secondario, vecchio di oltre 70 anni (Carrier e Trane: anni 50)!
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: sab set 23, 2023 11:26 Questo solo volevo far presente: una soluzione diversa, vista la difficoltà di trovare quello che cerchi.
Non ne vale la pena. Penso di provare quelli indicati da Tom, che ringrazio, che rivende anche Pleion (solare).
Alcune ditte note stanno valutando di fare un collettore completo (isolato davvero bene, diametri 3/4" raccordi, 1"1/4, flussimetri fino a 10 l/min) ma i numeri sono ancora troppo bassi.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3217
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Esa »

Pleion (solare)
Sono quelli dello "schema da incubo"?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: sab set 23, 2023 12:10
Pleion (solare)
Sono quelli dello "schema da incubo"?
https://pleion.it/it/products/tecnologi ... eitecno-fc

Si, produce solare principalmente, poi giustamente implementa il catalogo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3217
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da Esa »

Mi sembra un'azienda affidabile
HLCSIL
Messaggi: 1
Iscritto il: ven set 22, 2023 14:00

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da HLCSIL »

Buongiorno, sono nuovo nel forum che trovo molto interessante e per quello che ho visto composto da persone molto preparate...
spero di essere all'altezza
quando mi è capitato di voler controllare meglio le portate sui vari terminali (fancoil) ho usato le Caleffi serie 127
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

HLCSIL ha scritto: lun set 25, 2023 08:50 quando mi è capitato di voler controllare meglio le portate sui vari terminali (fancoil) ho usato le Caleffi serie 127
Caleffi serie 127 sono gli autoflow. Con quello non misuri la portata, la controlli, ma hanno perdite di carico da 1.5m che non voglio. Certo, se hai una rete estesa, industriale, direzionale etc ok, ma stavo cercando un collettore da residenziale, con dei flussimetri da almeno 6 l/min, non tanto oltre.

Io ho usato, ma costano, i collettori caleff classici in ottone con al posto di flussimetri classici le valvole di bilanciamento... ma è un costo non sostenibile.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da soloalfa »

SuperP ha scritto: gio set 21, 2023 21:56
Tom Bishop ha scritto: gio set 21, 2023 14:50 Quelli della Onda che ti ho suggerito sono fatti appositamente per i ventilconvettori.
Scusa, si, nella descrizione è così. Ci sono anche gli attacchi da 3/4". Non ci sono i regolatori di portata.
Li hai mai provati? Io quelli fatti così in tecnopolimero con camera d'aria li ho usati, ma a 7°C condensano. SUl sito li danno da 2°C in su, anche se non dicono che sia il campo di applicazione per evitare la condensa (sotto i 2°C rischi altro)
Il modello Kubo 50, sempre dello stesso produttore, è dato da 4°C in su. ma è sempre senza flussimetri.
Ciao SuperP; ho notato che i collettori con i gusci stampati che danno in dotazione i produttori a 7°C danno comunque problemi con la condensa. è preferibile far isolare bene con la guaina tagliata in opera, incollata e nastro. Quello che si avvicina di più alla tua richiesta mi sembra siano i collettori per radiante industriale in inox ma è chiaro che hanno interassi ampi rispetto ai collettori tradizionali.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Quali collettori per condizionamnto?

Messaggio da SuperP »

soloalfa ha scritto: lun set 25, 2023 20:00 Ciao SuperP; ho notato che i collettori con i gusci stampati che danno in dotazione i produttori a 7°C danno comunque problemi con la condensa. è preferibile far isolare bene con la guaina tagliata in opera, incollata e nastro.
Ciao, si assolutamente!
Nelle cassette non c'è un corretto ricambio di aria e l'umdità lì dentro cresce.
Non è che succeda il finimondo, ma se hai clienti che ti mandano le foto lo può diventare.
Io faccio sempre isolare in aggiunta, ma comunque qualcosa condensa.
Poi onestamente a 7°C non faccio andare più nulla, parto dai 9°C anche per i ventil a tutto vantaggio di comfort ed efficienza
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi