Verificando l'esecuzione degli impianti a gas in un condominio (caldaiette autonome e cucine), mi sono venutio questi dubbi in merito alla conformità con la UNI 7129:
1) Alcune caldaie sono messe in locali chiusi (senza finestre) con un condotto di aerazione diam 150 mm (cioè maggiore di 100 cmq). Non serve la finestra apribile?
2) I tubi del gas sono in rame e corrono spesso all'interno degli appartamenti a pavimento lungo le pareti (entro i 20 cm da parete). I tubi sono annegati nel pavimento senza la guaina gialla. E' corretto?
POSA CALDAIETTE E TUBI GAS
Moderatore: Edilclima
Re: POSA CALDAIETTE E TUBI GAS
se davvero è così, trovo corretta l'installazione.
Re: POSA CALDAIETTE E TUBI GAS
i tubi che passano nei massetti devono essere inseriti in un condotto ventilato ad entrambe le estremità.
redigere redigere redigere
Re: POSA CALDAIETTE E TUBI GAS
assolutamente in disaccordo con quanto scritto da arkanoid; non sta scritto da nessuna parte, anzi è specificato chiaramente come deve essere effettuata la posa sottotraccia. Se inserisci la guaina "gialla" è un'aggiunta non richiesta.
Discorso diverso sono gli attraversamenti di solette,etc..
Discorso diverso sono gli attraversamenti di solette,etc..
Re: POSA CALDAIETTE E TUBI GAS
.....Nell’attraversamento di muri pieni, muri di mattoni forati e pannelli prefabbricati, la
tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta con tubo
guaina passante murato con malta di cemento.
La parte che va' dalla soletta ,tramite il tavolato ad allacciare la caldaia o la cucina, e' assimilabile a questo...
Ecco perche si stende il tubo rame areato (con guaina) in toto, perche' si' nel pavimento
puo' anche essere messo nudo, ma poi quando si entra nel tavolato bisogna rispettare la
3.3.1.4 della 7129
Quindi cosi' come descritto, senza guaina ,quella posa non e' corretta.
G.E.
tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta con tubo
guaina passante murato con malta di cemento.
La parte che va' dalla soletta ,tramite il tavolato ad allacciare la caldaia o la cucina, e' assimilabile a questo...
Ecco perche si stende il tubo rame areato (con guaina) in toto, perche' si' nel pavimento
puo' anche essere messo nudo, ma poi quando si entra nel tavolato bisogna rispettare la
3.3.1.4 della 7129
Quindi cosi' come descritto, senza guaina ,quella posa non e' corretta.
G.E.