Salve, volevo un vostro riscontro sulla definizione di pannello FV incorporato, nel mio caso installato su una tettoia esterna all'edificio. L'immagine dell'allegato A al chiarimento 6334 del 04/05/2012 riporta le delimitazioni della generatrice cilindrica della superficie in pianta.
Riporto un disegno per spiegare se l'interpretazione è corretta.
			
							Definizione pannello FV incorporato
Moderatore: Edilclima
- 
				Daniele BC
 - Messaggi: 46
 - Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
 - Località: Veneto
 
Definizione pannello FV incorporato
- Allegati
 - 
			
		
		
				
- fv incorporato.pdf
 - (6.58 KiB) Scaricato 81 volte
 
 
Re: Definizione pannello FV incorporato
mi prendi completamente in contropiede.
sentiamo cosa dicono gli altri prima di dire la mia
			
			
									
						
										
						sentiamo cosa dicono gli altri prima di dire la mia
Re: Definizione pannello FV incorporato
Per la definizione riportata nella circolare, la figura che alleghi mi sembra corretta.
I moduli per essere "non incorporati" non devono ricadere nel volume cilindrico generato dalla sagoma dell'edificio.
			
			
									
						
										
						I moduli per essere "non incorporati" non devono ricadere nel volume cilindrico generato dalla sagoma dell'edificio.
Re: Definizione pannello FV incorporato
ma nel caso del FV "in basso" nel disegno (cioè quello completamente esterno), quale rischio si dovrebbe valutare e quali prescrizioni si dovrebbero rispettare (a parte sganci e segnaletica), supponendo ovviamente che la distanza sia superiore al metro? e se la distanza fosse superiore a quella di spazio scoperto (o di separazione interna)?Terminus ha scritto: gio lug 20, 2023 15:27 Per la definizione riportata nella circolare, la figura che alleghi mi sembra corretta.
I moduli per essere "non incorporati" non devono ricadere nel volume cilindrico generato dalla sagoma dell'edificio.
- 
				Daniele BC
 - Messaggi: 46
 - Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
 - Località: Veneto
 
Re: Definizione pannello FV incorporato
Quando il campo fotovoltaico non è incorporato vuol dire che non viene inserito nella pratica di prevenzione incendi dell'attività servita.
Come si nota dal disegno, la tettoia installata nel prospetto più corto risulta, più vicina all'edificio è considerata non incorporata, mentre quella installata nel lato lungo è considerata incorporata. Un paradosso?
			
			
									
						
										
						Come si nota dal disegno, la tettoia installata nel prospetto più corto risulta, più vicina all'edificio è considerata non incorporata, mentre quella installata nel lato lungo è considerata incorporata. Un paradosso?