VMC
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
VMC
Tutti ne parlano..
ma qualcuno di voi ne ha già progettato/realizzato uno, o più di uno?
avrei qualche domandina da fare..
ma qualcuno di voi ne ha già progettato/realizzato uno, o più di uno?
avrei qualche domandina da fare..
Re: VMC
Prova..Manofthemoon ha scritto:avrei qualche domandina da fare..
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: VMC
1. come lo dimensioni ?
- fai una media di 0,3 o 0,5 sul volume totale?
- calcoli 0,5 di mandata per i locali puliti, 2 di ripresa nei bagni, 1,5 in cucina e vedi se riesci a bilanciare la cosa?
- consideri 40mc/h per persona ?
2. mandate e riprese:
fai mandata nei locali puliti e ripresa nei locali sporchi ?
3. ripresa in cucina e cappa:
continui a prevedere la cappa in cucina ?
e la ripresa del vmc in cucina lo fai in prossimità dei fuochi con annesso filtro oppure in un altra zona ?
queste solo le prime domande se vuoi continuo
- fai una media di 0,3 o 0,5 sul volume totale?
- calcoli 0,5 di mandata per i locali puliti, 2 di ripresa nei bagni, 1,5 in cucina e vedi se riesci a bilanciare la cosa?
- consideri 40mc/h per persona ?
2. mandate e riprese:
fai mandata nei locali puliti e ripresa nei locali sporchi ?
3. ripresa in cucina e cappa:
continui a prevedere la cappa in cucina ?
e la ripresa del vmc in cucina lo fai in prossimità dei fuochi con annesso filtro oppure in un altra zona ?
queste solo le prime domande se vuoi continuo
Re: VMC
ti invito a leggere questo manualetto http://www.rockwool.it/graphics/RW-I/La ... 95-136.pdfManofthemoon ha scritto:queste solo le prime domande se vuoi continuo
troverai molte spiegazioni
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: VMC
graxie Paolo, conosco bene quella casa (ci abito a 20 km..) e conosco anche quelle indicazioni..
penso che qualla casa abbia degli usi differenti perchè usano il vmc anche per riscaldamento.. e non è il mio caso..
è infatti da lì che nascono molto delle mie domande..
in più a cherasco hanno fatto mkandata e ripresa dall'alto..
io pensa di utilizzare dislocatori a pavimento per la mandata e normali ripresa dall'alto per la ripresa..
in più non mi piacciono i silenziatori posizionati sotto traccia..
penso che qualla casa abbia degli usi differenti perchè usano il vmc anche per riscaldamento.. e non è il mio caso..
è infatti da lì che nascono molto delle mie domande..
in più a cherasco hanno fatto mkandata e ripresa dall'alto..
io pensa di utilizzare dislocatori a pavimento per la mandata e normali ripresa dall'alto per la ripresa..
in più non mi piacciono i silenziatori posizionati sotto traccia..
Re: VMC
Osservazioni perfette.. ovviamente...Manofthemoon ha scritto: penso che qualla casa abbia degli usi differenti perchè usano il vmc anche per riscaldamento.. e non è il mio caso..
in più a cherasco hanno fatto mkandata e ripresa dall'alto..
io pensa di utilizzare dislocatori a pavimento per la mandata e normali ripresa dall'alto per la ripresa..
in più non mi piacciono i silenziatori posizionati sotto traccia..
Il dimensionamento penso sia comunque lo stesso, visti i carichi termici in gioco.
Devi poi limitarti per portate etc + alle dimensioni dei tubi che alle portate in gioco..
Io credo sia molto + complicato fare mandata dall'alto e aspirazione dall'alto.. troppe curve e potenze non eccessive dei ventilatori in gioco
E' per il tuo castello?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: VMC
Ho iniziato a farne negli ultimi tempi più o meno di grandi dimensioni.Manofthemoon ha scritto:1. come lo dimensioni ?
- fai una media di 0,3 o 0,5 sul volume totale?
- calcoli 0,5 di mandata per i locali puliti, 2 di ripresa nei bagni, 1,5 in cucina e vedi se riesci a bilanciare la cosa?
- consideri 40mc/h per persona ?
2. mandate e riprese:
fai mandata nei locali puliti e ripresa nei locali sporchi ?
3. ripresa in cucina e cappa:
continui a prevedere la cappa in cucina ?
e la ripresa del vmc in cucina lo fai in prossimità dei fuochi con annesso filtro oppure in un altra zona ?
queste solo le prime domande se vuoi continuo
Mi piace particolarmente questo tipo di sistema in tutti quei casi in cui ho un raffrescamento a pavimento, in tal modo sfrutto lo stesso sistema per deumidificare evitando così i deumidificatori da incasso.
Il calcolo lo faccio esclusivamente a vol/h.. considero da 0,30 mc/h fino a 0,80 vol/h nella stagione estiva per garantire una sufficiente deumidificazione dei locali. Funzionamento ventilatore alla media velocità per poter gestirlo più attenuato o più accentuato.
Per esigenze estetiche e architettoniche mando e aspiro sempre dall'alto nonostante sia più corretto mandare dal basso.
La cappa della cucina la prevedo ugualmente.
L'unico inconveniente di queste macchine sono le potenze elettriche, considerando che lavorano tutto l'anno hanno dei consumi non trascurabili, pertanto particolare importanza la do al tipo di macchina (tipo di filtrazione, tipo di scambiatore, condotte aerauliche dimensionate a basse velocità).
Un'interessante macchina è quella della Clivet, 50W assorbiti in corrente alternata... prossimamente avranno macchine in corrente continua da 12-18 W.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: VMC
Dopo quelche mese sono ancora qui..
Che tipi di recuperatori Utilizzate ?
Marzhi e modelli???
Che tipi di recuperatori Utilizzate ?
Marzhi e modelli???