Tubazione gas metano sottotraccia in box

Messaggio da antonio »

La 7129/15, per l'attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo d'incendio, al punto 4.6.3.1.2, lettera b), impone, per la protezione delle tubazioni sottotraccia, il rispetto del punto 4.5.2.9 che però io non trovo da nessuna parte.
E' già capitato a qualcuno ?
amadeus
Messaggi: 142
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: Tubazione gas metano sottotraccia in box

Messaggio da amadeus »

c'è un errata corrige del 15 settembre 2017, scaricabile dal sito UNI, dove si dice Sostituire “punto 4.5.2.9” con “punto 4.5.5”
antonio
Messaggi: 815
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Tubazione gas metano sottotraccia in box

Messaggio da antonio »

Perfetto.
Grazie mille