Informazioni su fancoil filo muro alto
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sab feb 01, 2020 16:36
Informazioni su fancoil filo muro alto
Buongiorno! Vorrei far eseguire l aggiunta di funcoil filo muro a parete alta (causa non spazio nelle stanze) tipo gli innova filomuro slim fit ! Ne andranno montati 3 da sw400 e uno da sw800 Volevo chiedervi se qualcuno li possiede se realmente funzionano a dovere oppure meglio lasciar perdere? Premetto che per lo piu saranno usati per il raffrescamento estivo Il tutto andra poi collegata ad una pdc della chaffetaux m50 gia in funzione da un anno su impianto a termosifoni con ottimi risultati ! Ringrazio tutti per l aiuto !
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
certo che funzionano
leggi la scheda tecnica per gli attacchi, solo di lato
leggi la scheda tecnica per gli attacchi, solo di lato
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sab feb 01, 2020 16:36
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
A ok… perfetto perche cercando in rete se qualcuno li aveva installati non ho trovato nulla di nulla per questo la mia domanda
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
confermo, mi sono arrivate lamentele per il fatto che hanno attacchi solo da una parte, quindi se si devono predisporre i tubi meglio sapere prima da che parte portarli (in genere altri FC alti oppure i comuni split hanno la possibilità di mettere gli attacchi da entrambe le parti, questi no).
Per funzionare funzionano, del resto sono dei fan coil...
Per funzionare funzionano, del resto sono dei fan coil...
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
ma scusa generalmente gli split (espansione diretta) non hanno gli attacchi a sx?boba74 ha scritto: ↑mer lug 05, 2023 16:17 confermo, mi sono arrivate lamentele per il fatto che hanno attacchi solo da una parte, quindi se si devono predisporre i tubi meglio sapere prima da che parte portarli (in genere altri FC alti oppure i comuni split hanno la possibilità di mettere gli attacchi da entrambe le parti, questi no).
Per funzionare funzionano, del resto sono dei fan coil...
per i fancoil è vero che spesso esiste la doppia versione..
ma non mi sembra un gran difetto
casomai è in difetto l'installatore se fa gli attacchi dalla parte sbagliata
i fancoil Innova solitamente sono buoni, magari immagino un po' costosi
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
per curiosità ma la valvola di regolazione a due o tre vie è "remotata"?
io di solito su questa tipologia uso sabiana (carisma fly) che però ha la valvola dietro in una cornice aggiuntiva o aermec che ha una scatola con valvola che si può remotare anche incassata a muro
io di solito su questa tipologia uso sabiana (carisma fly) che però ha la valvola dietro in una cornice aggiuntiva o aermec che ha una scatola con valvola che si può remotare anche incassata a muro
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sab feb 01, 2020 16:36
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
A quanto ho capito /letto gli innova escono di fabbrica con attacco a dx pero puoi richiederli in fase di acquisto con attacchi a sx e lo fanno in fabbrica poi non so
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
mi rispondo da solo dopo aver letto il manuale di installazione: le valvole di regolazione a 2 o 3 vie ci stanno dentro e si possono richiedere come accessori premontato in fabbrica (as usual).
sempre nel manuale c'è anche scritto chiaramente come comportarsi con gli attacchi.
sempre nel manuale c'è anche scritto chiaramente come comportarsi con gli attacchi.
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
I sabiana li ho abbandonati da un po'. Aermec dopo esperienze negative con i CAT non la prevedo. Io uso da molto Innova, anche senza saperlo (mettevo i Riello dal 2016 che erano dell'Innova che ormai produce ventil per Daikin e molti altri)... in ditta sorprende vedere gli scatoloni delle altre marche quanti sonoextradry ha scritto: ↑mer lug 05, 2023 16:59 per curiosità ma la valvola di regolazione a due o tre vie è "remotata"?
io di solito su questa tipologia uso sabiana (carisma fly) che però ha la valvola dietro in una cornice aggiuntiva o aermec che ha una scatola con valvola che si può remotare anche incassata a muro
Le valvole sono a bordo macchina se vuoi.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sab feb 01, 2020 16:36
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
Cosa sono valvole elettroniche? Nel senso che se il ventilconvettore inizia a modulare loro chiudono la mandata di conseguenza? O meglio far comandare il tutto dalla pdc in modo che quest ultima a causa di non sfogo vada in blocco?
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
chiudono la mandata se il fancoil è spento altrimenti apronocristian29 ha scritto: ↑mer lug 05, 2023 17:23 Cosa sono valvole elettroniche? Nel senso che se il ventilconvettore inizia a modulare loro chiudono la mandata di conseguenza? O meglio far comandare il tutto dalla pdc in modo che quest ultima a causa di non sfogo vada in blocco?
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
Nei ventil non mi sembra buona logica modulare l'acqua.cristian29 ha scritto: ↑mer lug 05, 2023 17:23 Cosa sono valvole elettroniche? Nel senso che se il ventilconvettore inizia a modulare loro chiudono la mandata di conseguenza? O meglio far comandare il tutto dalla pdc in modo che quest ultima a causa di non sfogo vada in blocco?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sab feb 01, 2020 16:36
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
Grazie a tutti per lerisposte date e per avermi aiutato a capire il da farsi!