ENFC per soluzione alternativa S.8 con UNI9494-1 appendice G

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

ENFC per soluzione alternativa S.8 con UNI9494-1 appendice G

Messaggio da Tom Bishop »

In un intervento che sto seguendo ho scelto di adottare la soluzione alternativa per S.8 utilizzando l'appendice G della UNI9494-1.
Mi sono fatto fare un'offerta da un costruttore di ENFC per posizionamento a parete.
Nella specifica tecnica mi scrive che sono testati per l'apertura in "assenza di vento".
L'appendice G della UNI9494-1 non mi sembra obblighi al rispetto pure dell'appendice B in cui si parla delle installazioni a parete.
Ho però il dubbio che la certificazione in "assenza di vento" mi possa creare qualche problema in fase di SCIA.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: ENFC per soluzione alternativa S.8 con UNI9494-1 appendice G

Messaggio da stfire »

la vigente UNI 9494-1:2017 all'App G dice:
Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza è operato per mezzo di aperture
posizionate preferibilmente in copertura e/o nella parte alta delle pareti esterne
dell’ambiente da proteggere
, oppure per mezzo di sistemi forzati, in modo da consentire
l’espulsione dei prodotti della combustione verso l'esterno della costruzione.


inoltre con l'App G sei tu a scegliere il tipo di apertura di smaltimento e pertanto non necessariamente devi avere degli ENFC
se per esempio tu scegliessi di avere delle griglie (tipo SEa), poste in verticale a parete, non ti preoccuperesti del fattore vento
pertanto ai fini dell'applicazione dell'App G a mio avviso l'App B non si applica
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: ENFC per soluzione alternativa S.8 con UNI9494-1 appendice G

Messaggio da Tom Bishop »

Grazie, anche io la penso così e non ho tenuto in considerazione l'appendice B
Tom Bishop