In un intervento che sto seguendo ho scelto di adottare la soluzione alternativa per S.8 utilizzando l'appendice G della UNI9494-1.
Mi sono fatto fare un'offerta da un costruttore di ENFC per posizionamento a parete.
Nella specifica tecnica mi scrive che sono testati per l'apertura in "assenza di vento".
L'appendice G della UNI9494-1 non mi sembra obblighi al rispetto pure dell'appendice B in cui si parla delle installazioni a parete.
Ho però il dubbio che la certificazione in "assenza di vento" mi possa creare qualche problema in fase di SCIA.
ENFC per soluzione alternativa S.8 con UNI9494-1 appendice G
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ENFC per soluzione alternativa S.8 con UNI9494-1 appendice G
la vigente UNI 9494-1:2017 all'App G dice:
Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza è operato per mezzo di aperture
posizionate preferibilmente in copertura e/o nella parte alta delle pareti esterne
dell’ambiente da proteggere, oppure per mezzo di sistemi forzati, in modo da consentire
l’espulsione dei prodotti della combustione verso l'esterno della costruzione.
inoltre con l'App G sei tu a scegliere il tipo di apertura di smaltimento e pertanto non necessariamente devi avere degli ENFC
se per esempio tu scegliessi di avere delle griglie (tipo SEa), poste in verticale a parete, non ti preoccuperesti del fattore vento
pertanto ai fini dell'applicazione dell'App G a mio avviso l'App B non si applica
Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza è operato per mezzo di aperture
posizionate preferibilmente in copertura e/o nella parte alta delle pareti esterne
dell’ambiente da proteggere, oppure per mezzo di sistemi forzati, in modo da consentire
l’espulsione dei prodotti della combustione verso l'esterno della costruzione.
inoltre con l'App G sei tu a scegliere il tipo di apertura di smaltimento e pertanto non necessariamente devi avere degli ENFC
se per esempio tu scegliessi di avere delle griglie (tipo SEa), poste in verticale a parete, non ti preoccuperesti del fattore vento
pertanto ai fini dell'applicazione dell'App G a mio avviso l'App B non si applica
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ENFC per soluzione alternativa S.8 con UNI9494-1 appendice G
Grazie, anche io la penso così e non ho tenuto in considerazione l'appendice B
Tom Bishop