Scusate se è banale, mi occupo poco di vvf.
In un'attività per cui si vorrebbe presentare una scia (att.69) ho un controsoffitto esistente ormai datato privo di certificazioni.
Il problema è la reazione al fuoco.
Va sostituito secondo voi?
O si può assegnare la reazione al fuoco come da dm?
Grazie
Materiale non certificato e reazione al fuoco
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco
Assegnare? E come fai?
Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco
Se non riesci a risalire ai certificati originali (ammesso che vadano ancora bene), puoi prelevare dei campioni e portarli in laboratorio a farli testare ai fini della reazione al fuoco, costo circa 4/5k, con la speranza che superino le prove.
Altrimenti cambia controsoffitto.
Altrimenti cambia controsoffitto.
Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco
Non c'è una tabella allegata al dm 2005 in cui a determinati materiali corrisponde una determinata classe di reazione al fuoco?
Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco
Solo per quelli incombustibili, classificabili A1 senza necessità di prove.