Uscita di emergenza ascensore antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Uscita di emergenza ascensore antincendio

Messaggio da Tom Bishop »

In una struttura sanitaria che sto seguendo, sotto soglia, stanno realizzando un ascensore antincendio per sfollare le persone allettate in caso di incendio. Lo sbarco al piano terra è su filtro a prova di fumo con uscita diretta all'esterno. L'architetto mi chiede se la porta di uscita verso l'esterno può aprirsi contro esodo al posto di come l'ho prevista io. Io sono contrario, ma stavo valutando se nel mini codice ho l'obbligo dell'apertura verso l'esterno.
Filtro ascensore.JPG
Filtro ascensore.JPG (97.06 KiB) Visto 238 volte
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Uscita di emergenza ascensore antincendio

Messaggio da Tom Bishop »

Alla fine gli ho imposto l'apertura verso l'esterno.
Tom Bishop
flapp1
Messaggi: 5
Iscritto il: mer mag 24, 2023 10:08

Re: Uscita di emergenza ascensore antincendio

Messaggio da flapp1 »

DM 3/9/21, Punto 4.2.1, comma 3 "Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli
occupanti."

Se dovessero trasportare un paziente in barella l'apertura nel senso opposto all'esodo la vedo un po' difficoltosa, pertanto la facilità di apertura richiesta non sarebbe garantita. Penso sia più che corretto aver richiesto che la porta si apra nel senso dell'esodo.