Buon pomeriggio.
Dovendo adeguare una vecchia autorimessa secondo il nuovo Codice, sorge il problema della reazione al fuoco dei rivestimenti coibenti delle tubazioni (che devono essere certificate .
A tal proposito, le coppelle attuali sono in polistirolo, secondo voi è sufficiente rivestirle con lamierino metallico senza sostituirle? Il lamierino dovrebbe garantirmi l'anti gocciolamento e l'incombustibilità, che ne pensate?
Grazie.
rivestimento isolanti tubazioni
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: rivestimento isolanti tubazioni
No, non è sufficiente.
La tabella che stai guardando è quella relativa agli isolamenti di pareti o soffitti, quella per le condotte è la S.1-8. Vedrai che anche se protette con lamierino di metallo serve una classe B-s2,d0.
La tabella che stai guardando è quella relativa agli isolamenti di pareti o soffitti, quella per le condotte è la S.1-8. Vedrai che anche se protette con lamierino di metallo serve una classe B-s2,d0.
Tom Bishop
Re: rivestimento isolanti tubazioni
Secondo me la tabella corretta è la S.1-7, la tabella S.1-8 tratta di condotte aria.
Riguardo il lamierino, la nota 1 precisa che la protezione deve avvenire con materiali non metallici....
Riguardo il lamierino, la nota 1 precisa che la protezione deve avvenire con materiali non metallici....
Re: rivestimento isolanti tubazioni
Buongiorno Terminus.
La tabella infatti è corretta.
Questa tabella è alquanto limitante soprattutto per un'autorimessa.
Re: rivestimento isolanti tubazioni
Andando oggi ad impiegare il COPI per un'autorimessa autorizzata con il vecchio DM 01/02/86, ci sono molte cosette che creano problemi.
Questa non è neanche la più pesante.
Questa non è neanche la più pesante.