ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Moderatore: Edilclima
ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Piccola biblioteca non soggetta. Devo fare la valutazione del rischio incendio e devo valutare la tipologia di estintori più adatta.
Per ambienti aperti al pubblico vengono consigliati estintori idrici, ma temo che possano danneggiare eccessivamente i materiali. Sarei orientato per gli estintori a CO2 invece dei classici a polvere.
Qualcuno ha esperienza o riferimenti sulla tipologia più adatta per questi casi?
Grazie
Per ambienti aperti al pubblico vengono consigliati estintori idrici, ma temo che possano danneggiare eccessivamente i materiali. Sarei orientato per gli estintori a CO2 invece dei classici a polvere.
Qualcuno ha esperienza o riferimenti sulla tipologia più adatta per questi casi?
Grazie
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
temo che erogare un CO2 su libri di valore li possa distruggere forse peggio di un polvere. Quando è capitato, per la protezione di sezioni con libri antichi impianto a saturazione di gas niente estintori. Idrici mai usati.
redigere redigere redigere
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Grazie per il riscontro. In questo momento stiamo escludendo il ricordo ad impianti automatici, si tratta di una piccola biblioteca. Ricorreremo ad estintori, ma non trovo linee guida che mi indichino quali sono i più indicati sia per gli occupanti che per i libri
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Io sono per polvere a prescindere. Se non è una biblioteca con originali del 1800, il valore cartaceo è zero.
-
- Messaggi: 1588
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
L'estinguente va scelto caso per caso tuttavia la polvere è l'estinguente più usato in generale. Attenzione però che la polvere ha il problema che azzera la visibilità... In altre parole dove ci sono molte persone ed ambienti piccoli non è detto che sia la cosa migliore.
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Grazie a tutti, prescrivo i polvere classici
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Perdonatemi se mi inserisco a discussione conclusa. Per me la prescrizione del polvere oggi, soprattutto in considerazione del DM 3 Settembre 2021 non è ottimale; è vero che il DM usa l’aggettivo “opportuno” per l’installazione di estintori idrici al chiuso (e non un imperativo), ma ad oggi, con le capacità e le qualità degli estintori a schiuma sul mercato, continuare sulla linea del polvere la vedo una scelta sbagliata.
La preoccupazione del danneggiamento dei libri è fuorviante; un polvere sporca e danneggia in un modo nettamente superiore e in tutte le direzioni rispetto all’idrico che invece resta limitato sul solo punto di utilizzo; se proprio non devi danneggiare niente l’unica soluzione sono gli impianti a gas inertizzanti.
Diverso il discorso del Co2…assolutamente inefficace sui solidi.
La preoccupazione del danneggiamento dei libri è fuorviante; un polvere sporca e danneggia in un modo nettamente superiore e in tutte le direzioni rispetto all’idrico che invece resta limitato sul solo punto di utilizzo; se proprio non devi danneggiare niente l’unica soluzione sono gli impianti a gas inertizzanti.
Diverso il discorso del Co2…assolutamente inefficace sui solidi.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Io gli schiuma non li voglio per inefficacia.
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Perdonami, per quale motivo li ritieni inefficaci?
Al di là del fatto che ad oggi sono gli unici efficaci contro le batterie elettriche e contro la classe F, hanno una durata di erogazione maggiore, sono dielettrici (1000v - 1mt di distanza…EN 3.7), meno sporchevoli e hanno durata di revisione maggiore; un Idrico da 6lt a schiuma arriva tranquillamente a 43A 233B 75F.
Le uniche classi non omologate sono la C e la D, che per ovvi motivi in casi “normali” non sono uno svantaggio.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Perché le diciture mi paiono fuffa, in base a un paio di decine di prove fatte in campo prove.
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
I test fatti nei centri prova lo certificano; le stesse aziende fanno i test pure per le altre tipologie di estinguenti; questo vorrebbe dire che tutte sono fuffa.weareblind ha scritto: ↑sab ott 07, 2023 16:17 Perché le diciture mi paiono fuffa, in base a un paio di decine di prove fatte in campo prove.
Diverso sarebbe il discorso della capacità estinguente prendendo in considerazione “l’uomo di strada”; è scontato che non arrivi a quei risultati, ma non lo fa con nessun tipo di estintore.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Mica ti ho detto di non usarli. Io non li uso.
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Si si lo avevo capito; volevo solo conoscere le motivazioni. Non si smette mai di imparare.
Grazie.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Lo dicevo sopra: provati 20 volte in campo, risultati risibili.
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
La mia esperienza dice il contrario; sarebbe bello approfondire, ma non vorrei andare troppo off topic.weareblind ha scritto: ↑sab ott 07, 2023 21:15 Lo dicevo sopra: provati 20 volte in campo, risultati risibili.