Esa ha scritto: gio giu 01, 2023 22:31 Scarseggiano quelli che sanno confrontarsi e mettersi in discussione.
anche quelli che rispondono alle domande, mi sa :mrgreen:
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Ricambio aria aule scolastiche

Messaggio da Tom Bishop »

Ho deciso di procedere con
  • distribuzione a dislocamento
  • unità centralizzate in locale tecnico
  • scambiatori a flussi incrociati
  • umidificazione solo predisposta con vano dedicato sulle UTA e vediamo cosa dice il validatore
  • controllo della portata ambiente con OFF/stand-by/ON CO2 (grazie a extradry per il suggerimento)
  • 25m³/h pp nelle aule e 40m³/h pp nella mensa
Tom Bishop
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Ricambio aria aule scolastiche

Messaggio da arkanoid »

Ronin ha scritto: gio giu 01, 2023 18:43 un impianto fermo per problemi del genere (dove cioè il progettista non ha messo dei selettori manuale/automatico/off su tutti i ventilatori, che consentono di bypassare l'inverter, e dove le serrande non si possono raggiungere manualmente qualora l'attuatore sia guasto) è un impianto progettato male. questi non sono difetti del tutt'aria, ma del progetto :lol:
Sto lavorando su progetti PNRR da quando sono usciti e come ben sai non ci sono occhi per piangere. Per cui si cerca di salvare il salvabile, se il legislatore impone parametri che costano 10 e finanzia 6 non è colpa nostra. Ogni bypass e accessorio si mette quando ci sono i soldi per metterlo, se no non si mette.
redigere redigere redigere