UNI 9795 - Calcolo somma livello pressione sonora (SPL)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

UNI 9795 - Calcolo somma livello pressione sonora (SPL)

Messaggio da GMP »

Buonasera a tutti,

stavo guardando la UNI 9795 e mi sono soffermato su un punto, precisamente 5.5.3.7 "Progettazione del sistema di segnalazione di allarme incendio"

La figura 46 riporta una stanza di dimensioni 25 m x 12,60 m. Al centro della stanza la pressione sonora è giustamente di 63 dB ossia:
(85 dB-20Log12,50 m) = 63,06 dB.
A 14 metri dal dispositivo sonoro SPL è di 62 dB, sempre applicando, correttamente, la formula di prima.

Sempre la figura 46 dice "Due dispositivi acustici che possiedono lo stesso livello di pressione sonora (85 dB(A)) comporteranno un incremento di 3 dB(A) e non la somma algebrica degli SPL (Sound Pression Level) di ognuno"

Il problema quindi riguarda la somma di due livelli sonori espressi in pressione e quindi la formula è: 20Log(10^(Lp1/20) + 10^(Lp2/20)).
Essendo che l'esempio riporta che i dispositivi acustici hanno un livello di pressione sonora di 85 dB si ottiene un valore di circa 91 dB totali.

L'incremento è di 6 dB (91dB - 85dB), perchè l'esempio dice che l'incremento è di 3dB? Al centro della stanza non dovrei avere 69 dB al posto dei 66 riportati dalla norma?

Grazie a tutti.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: UNI 9795 - Calcolo somma livello pressione sonora (SPL)

Messaggio da Tom Bishop »

Tom Bishop
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: UNI 9795 - Calcolo somma livello pressione sonora (SPL)

Messaggio da GMP »

Grazie Mille Tom. Documento davvero ottimo.
Rispondi