UNI 9182 - UNI TS 11300 Fabbisogno ACS

Messaggio da andreaclima »

Per la relazione tecnica occorre fare riferimento alla UNI TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di ACS, in termini energetici. Questo valore tuttavia non combacia con quanto ottengo con il calcolo secondo la UNI 9182 e che utilizzo poi effettivamente per dimensionare l'impianto.

Voi come vi regolate?
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: UNI 9182 - UNI TS 11300 Fabbisogno ACS

Messaggio da Ronin »

a ognuno il suo, perchè 11300 è un fabbisogno medio per valutare il consumo energetico mensile-annuale, uni 9182 un fabbisogno di picco "probabilistico" (non è un vero picco teorico perchè le tubazioni verrebbero enormi, quindi è mediato da coefficienti di contemporaneità) per valutare la dimensione delle tubazioni. è un po' come il fabbisogno di riscaldamento confrontato con il calcolo delle dispersioni.