CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ivanhoe
Messaggi: 12
Iscritto il: ven gen 10, 2020 11:53

CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE

Messaggio da Ivanhoe »

Propongo un confronto:
- una parete di legno perimetrale esterna (di tamponamento, non portante) di un edificio industriale partecipa interamente al carico d'incendio del compartimento?
La parete è costituita nello spessore: da 5 cm legno + lana minerale 20cm e montati + legno 5 cm.
L'esposizione al fuoco solo da lato interno.

Grazie
Iv.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE

Messaggio da weareblind »

E' combustibile, quindi sì.
Ivanhoe
Messaggi: 12
Iscritto il: ven gen 10, 2020 11:53

Re: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE

Messaggio da Ivanhoe »

Effettivamente è cosi ... anche se si potrebbe obiettare sul loro effettivo completo coinvolgimento nell'incendio
Quindi anche tutti i serramenti!
Grazie
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE

Messaggio da Terminus »

Se fosse stata una struttura portante si poteva procedere con la velocità di carbonizzazione della faccia esposta.
Ma essendo non portante, quindi non strutturale, cautelativamente devi considerarla nella sua interezza.
moliang
Messaggi: 193
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE

Messaggio da moliang »

Prudentemente la considererei che contribuisce totalmente al carico d'incendio. Vedo troppe variabili, veramente incerte, che potrebbero determinarne la partecipazione.
Rispondi