Muro in cemento non armato da 40 cm

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Muro in cemento non armato da 40 cm

Messaggio da christian619 »

Ho trovato un muro in cemento da 40 cm senza armatura dentro..
come lo classifico ai fini della resistenza al fuoco?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muro in cemento non armato da 40 cm

Messaggio da Terminus »

Se non è portante vai di tabella S.2-50
Se è portante, direi che non puoi a stretto rigore applicare la tabella 49
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Muro in cemento non armato da 40 cm

Messaggio da Sandeman »

Terminus ha scritto: gio mag 11, 2023 13:28 Se non è portante vai di tabella S.2-50
Se è portante, direi che non puoi a stretto rigore applicare la tabella 49
Scusa Terminus una domanda.. Come posso applicare la tabella S.2.50 con un valore 40 dato che il primo valore minimo per avere
un EI 30 risulta essere 60?
ing.caruso
Messaggi: 223
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Muro in cemento non armato da 40 cm

Messaggio da ing.caruso »

Sandeman 40 cm da tabella sarebbero 400 mm. Al di là del tabellare, ce ne vogliono ben oltre i 30 minuti. per deteriorare un muri in CLS di 40 cm.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Muro in cemento non armato da 40 cm

Messaggio da Sandeman »

Salve Ing.Caruso,

la mia domanda era per capire come classificare la parete dato che non posso interpolare le tabelle .. mi spiego meglio.. Nel caso del nostro collega abbiamo una parete da 40,00 cm pari a 400,00 mm . Posso dire quindi che la parete può essere EI 240 (secondo S2.50) dato che EI 240 richiede come spessore minimo 17.50 cm pari a 175,00 mm ?
ing.caruso
Messaggi: 223
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Muro in cemento non armato da 40 cm

Messaggio da ing.caruso »

Sandeman ha scritto: gio mag 11, 2023 15:39 Salve Ing.Caruso,

la mia domanda era per capire come classificare la parete dato che non posso interpolare le tabelle .. mi spiego meglio.. Nel caso del nostro collega abbiamo una parete da 40,00 cm pari a 400,00 mm . Posso dire quindi che la parete può essere EI 240 (secondo S2.50) dato che EI 240 richiede come spessore minimo 17.50 cm pari a 175,00 mm ?
Quando non posso interpolare le tabella cautelativamente considero appunto il valore intero immediatamente inferiore. In questo caso si. E' corretto assumere un EI 240, dato che per quello spessore è stata già testata e 175 mm garantiscono quell'EI richiesto. (detta fra noi potrebbe anche essere molto più elevato)
Attenzione a verificare le due ipotesi di applicazione.
Affinché tu possa procedere con il metodo tabellare è importante che verifichi inoltre due condizioni:
1) la parete presenti un'altezza libera inflessa da nodo a nodo pari massimo a 6 metri (per piani intermedi), e non superi i 4,5 m per parete di un ultimo piano o per il piano terra (di fatto 4,5 m è il limite anche per pareti per sole attività monopiano);
2) Il rapporto di snellezza della parete deve essere al massimo a H/s = 40, dove H è l'altezza in mm della parete ed s lo spessore, altrimenti si avrebbero fenomeni instabilità di asta e inflessioni di secondo ordine.

E' molto probabile che tu abbia già verificata la seconda condizione. Occhio a non superare i 4,5 m però con la prima.
Anche una parete alta 5 m con sicuramente un ottimo spessore di 40 cm non sarebbe più certificabile per via tabellare. Almeno non con le tabelle riportate dal codice. Molto probabile tu debba ricorrere ad un analitico, o forse ad un tabellare analitico mediante gli Eurocodici EN 1992-1-2
Rispondi