CAM - velocità relativa dell'aria
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: gio apr 27, 2023 18:03
CAM - velocità relativa dell'aria
Come da titolo chiedo come sia possibile calcolare il valore della velocità relativa dell'aria ai fini della valutazione del calcolo termoigrometico relativo alla verifica richiesta dal decreto CAM. Ero convito fosse un dato estrapolabile dalla modellazione dinamica dell'edificio, in realtà il software che ho utilizzato non lo elenca tra i risultati di calcolo.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: CAM - velocità relativa dell'aria
Guardi la scheda di selezione delle bocchette e trovi dei diagrammi che in funzione di velocità di uscita e temperatura ti danno una indicazione.
Tom Bishop
Re: CAM - velocità relativa dell'aria
è un dato di input non di outputClaudio Orler ha scritto: ↑ven apr 28, 2023 15:23 Come da titolo chiedo come sia possibile calcolare il valore della velocità relativa dell'aria ai fini della valutazione del calcolo termoigrometico relativo alla verifica richiesta dal decreto CAM. Ero convito fosse un dato estrapolabile dalla modellazione dinamica dell'edificio, in realtà il software che ho utilizzato non lo elenca tra i risultati di calcolo.
Re: CAM - velocità relativa dell'aria
esatto. lo impone il progettista per ottenere il calcolo dei parametri di confort.
redigere redigere redigere