Ciao,
ho un problema con un impianto FV a casa mia.
Come sempre il problema non è di nessuno e i cacchi sono miei.

Ho una batteria da 19kWh e un impianto FV da 9kW con inverter da 6kW.
6 stringhe ognuna da 4 pannelli https://www.greeneconomy.it/index.php?c ... 127%3E//da
2 stringhe si collegato ad 1 MTTP (ho 3 MTTP in totale)

Tutto funziona "bene" fino a quando non installo gli ottimizzatori.
Succede che di giorno funziona tutto, ma di notte mi saltano i fusibili dell'impianto FV.
Con i tecnici degli ottimizzatori abbiamo controllato tutto e funziona bene. Loro dicono che dalla loro parte è tutto corretto.

L'elettricista ha verificato che dalla batteria torna indietro corrente quando di sera/notte il campo fotovoltaico non produce e questo brucia i fusibili (video) https://www.dropbox.com/t/UBhIrORmyc1HSYx3

Quelli della batteria mi dicono che loro hanno già provato quegli ottimizzatori e non creano problemi ed inoltre che "è corretto rilevare tensione di batteria ai capi dell’ingresso degli MPPT quando questi sono spenti, in quanto quello che viene utilizzato è un multimetro ad alta impedenza"
Tuttavia mi suggeriscono di "inserire in serie ai due cavi di ogni MPPT un diodo per ogni polo in modo da evitare ritorni di corrente dalla batteria"

Ho chiesto loro di dimensionarmi i diodi e non me lo fanno. Quelli degli ottimizzatori nemmeno. L'elettricista non monta niente se qualcuno non gli dice cosa fare perchè se poi ci sono problemi chi risponde?

Voi riuscite ad aiutarmi, anche a pagamento?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento diodi FV

Messaggio da NoNickName »

Tensione max diretta, tensione max inversa e corrente max e te li dimensiono.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento diodi FV

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mer apr 12, 2023 11:38 L'elettricista ha verificato che dalla batteria torna indietro corrente quando di sera/notte il campo fotovoltaico non produce e questo brucia i fusibili (video) https://www.dropbox.com/t/UBhIrORmyc1HSYx3
Ho visto adesso il video, non indica niente. Misura una tensione a vuoto attraverso uno strumento che ha una impedenza dell'ordine dei Mohm.
Ad esempio 51Vdc / 1.000.000 ohm = 0.000051A = 51uA, cioè niente.
Se vuole avere una misura di corrente deve usare una resistenza di carico, ad esempio 1000ohm e rimisurare la corrente in serie.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dimensionamento diodi FV

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mer apr 12, 2023 12:19 Tensione max diretta, tensione max inversa e corrente max e te li dimensiono.
Sono quelli dei pannelli? Li trovi qui https://www.greeneconomy.it/index.php?c ... 127%3E//da
4 pannelli per stinga
2 stringhe per MTTP

Grazie.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dimensionamento diodi FV

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mer apr 12, 2023 12:29
SuperP ha scritto: mer apr 12, 2023 11:38 L'elettricista ha verificato che dalla batteria torna indietro corrente quando di sera/notte il campo fotovoltaico non produce e questo brucia i fusibili (video) https://www.dropbox.com/t/UBhIrORmyc1HSYx3
Ho visto adesso il video, non indica niente. Misura una tensione a vuoto attraverso uno strumento che ha una impedenza dell'ordine dei Mohm.
Ad esempio 51Vdc / 1.000.000 ohm = 0.000051A = 51uA, cioè niente.
Se vuole avere una misura di corrente deve usare una resistenza di carico, ad esempio 1000ohm e rimisurare la corrente in serie.
Quindi a questo punto non è quella corrente che brucia i fusibili?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento diodi FV

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mer apr 12, 2023 12:33 Quindi a questo punto non è quella corrente che brucia i fusibili?
Non ho detto questo. Ho scritto che quel test non dimostra nulla.
In seconda battuta, se monti i diodi devi sapere che la loro dissipazione termica in funzionamento diretto durante il giorno (partendo dal datasheet che hai postato), sarà di circa i*v , ipotizzando una caduta di tensione di 2V e una corrente di 44A (4 pannelli x 11A), ogni diodo dissiperà 80-100W a pieno carico, quindi devi montarli in un quadro ventilato, su una base metallica con pasta termoconduttiva.
Praticamente sarà come tenere accese tre lampade da 80W durante le ore centrali della giornata, e via via meno al calare della corrente.
La cosa giusta da fare in realtà sarebbe un disconnettore con un comparatore elettronico, e un bypass.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento diodi FV

Messaggio da NoNickName »

Ecco un datasheet dove il power dissipation è circa 35W in DC (3 stringhe, quindi devi moltiplicare per 3), e costicchiano questi.
Fino a 75W a seconda dell'onda quadra...
Non mi sembra che abbia molto senso buttare via energia così.

Immagine
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
itos1234
Messaggi: 60
Iscritto il: ven feb 10, 2023 12:15

Re: Dimensionamento diodi FV

Messaggio da itos1234 »

La questione mi sembra interessante, dunque ti faccio altre domande:

1) Marca e modello inverter, marca e modello batterie, marce e modello ottimizzatori;
2) I cavi DC pannelli-ingresso inverter da quanti mmq sono?;
3) Se hai gli ottimizzatori, dunque puoi monitorare puntualmente i pannelli, ha rilevazioni strane la notte?;
4) Immagino le batterie siano in DC e l'inverter sia ibrido per essere soggetto a questa problematica;
5) Di che taglia ti hanno messo i fusibili? Che curva di azione? gPV?;
6) I fusibili saltano indistintamente in tutti e 3 gli ingressi MPPT?

Grazie