Buongiorno a tutti,
ieri sono andato a fare un sopralluogo in una piccola centrale termica terminata da pochi mesi e vicina ad una stazione ferroviaria.
Alcuni elementi in ferro presentavano una lieve patina bianca e l'installatore imputava tale fenomeno a correnti vaganti dovute alla stazione ferroviaria a pochi metri.
La messa a terra è presente.
Ho letto nei vecchi post di questo problema e vi chiedevo se ci fosse qualche accorgimento per ridurla o eliminarla.
Vi ringrazio
Correnti vaganti e possibili soluzioni
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10178
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Correnti vaganti e possibili soluzioni
C'è poco da fare, una soluzione è schermare il confine rete ferroviaria / abitazione tramite reti schermo metalliche verticali inserite nel terreno. Una specie di rete o gabbia di faraday; oppure tramite elettrodi sacrificali (da sostituirsi periodicamente) inseriti sia nel terreno che nelle fondazioni del palazzo.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Correnti vaganti e possibili soluzioni
Grazie per la risposta, eventualemente la soluzione degli anodi sacrificali sembra essere la più percorribile.