Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ChriRN
Messaggi: 79
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Messaggio da ChriRN »

Buongiorno,
ho un attività b&b sotto i 25 posti letto, quindi non soggetta, ma comunque rientrante nel campo di applicazione del dm 9 aprile 94, titolo III.

Tra i punti, viene richiesto che le strutture orizzontali e verticali debbano avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Sicuramente il parametro è rispettato, ma bisogna produrre dei cert-rei da tenere insieme alla valutazione del rischio? a me sembra inutile visto che non è necessario presentare nulla.
In alternativa come si può rispondere alla richiesta della resistenza al fuoco? nella valutazione del rischio?
Grazie
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Messaggio da Gmeister »

Devi produrre CERT.REI e conservarlo in un fascicolo (quello della valutazione del rischio va bene).
Il fatto che tu non debba presentarlo ai VVF non significa essere esenti dagli obblighi. Casomai succedesse qualcosa quel documento deve essere disponibile.
ChriRN
Messaggi: 79
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Messaggio da ChriRN »

Grazie della risposta, mi sembra la soluzione più corretta.
ChriRN
Messaggi: 79
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Messaggio da ChriRN »

Ne approfitto per un altro dubbio, la norma dice:
"Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30."

Quindi devo certificare le strutture portanti e i solai, corretto? o anche tutti i tramezzi?
Grazie in anticipo
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Messaggio da etec83 »

Rappresento che anche la RTV V.5 al punto V.5.5 parla di opere da costruzioni sotto i 25 posti letto.
ChriRN
Messaggi: 79
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Messaggio da ChriRN »

Però nel codice parla appunto di opere da costruzione, lo interpreterei come una "dependance" dell'attività principale. Nel dm 09/04/94 invece parla proprio di attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto.

I requisiti alla fine sono simili (rei30, estintori, .. ) però passare dal codice comporta un lavoro maggiore, anche se l'analisi del rischio e quindi i fattori compensativi sono da studiare a prescindere.

V5.4
4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché
tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente comma 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.5.
ChriRN
Messaggi: 79
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Messaggio da ChriRN »

Ripropongo la domanda per togliermi alcuni dubbi prima di procedere.

"Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30."

Io lo interpreto solo come strutture portanti, quindi senza andare a studiare partizioni ne tantomeno richiedere porte rei, corretto?
ChriRN
Messaggi: 79
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto

Messaggio da ChriRN »

Se può essere di riferimento ad altri un tecnico dei vvf mi ha confermato che per strutture ricettive <25 posti letto, la resistenza al fuoco è solo da verificare per le strutture portanti.
Rispondi