Impianto a pavimento: isolare o no?

Messaggio da Esa »

Devo progettare un impianto di SOLO RISCALDAMENTO a pavimento per una casa in Sicilia (zona B).
Secondo un installatore del luogo (una Ditta importante, con ufficio tecnico preparato), non devo isolare sotto l'impianto.
Motivo? Perché in estate (molti mesi) la casa resterebbe surriscaldata a causa della mancata dispersione del calore verso il terreno.
Che fare? Seguire la norma o il "buon senso"?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto a pavimento: isolare o no?

Messaggio da Terminus »

Il carico estivo dipende da una miriade di fattori e non mi preoccuperei dell'isolamento controterra.
La resistenza richiesta dalla 1264 pari a 1.25 la puoi facilmente raggiungere con il pannello bugnato ed un massetto sottostante, potendo considerare oggi tutto ciò che c'è sotto il radiante.