Locale trasformatore elettrico

Messaggio da bigons »

Buongiorno
Il Decreto 15/07/2014 prevede che il locale d’installazione di un trasformatore inserito nella volumetria del fabbricato deve essere compartimentato almeno REI 60.
Un’installazione esistente presenta pareti REI 120 con un foro per il passaggio delle barre in rame per il collegamento al forno fusorio. Il progettista elettrico afferma che le barre non possono essere sostituite da cavi e l’impresa che non sono disponibili componenti di sigillature certificati per essere installati a contatto con le stesse barre in rame.
Qualcuno ha già avuto modo di risolvere questa questione?
Allegati
F1 RETRO-min.jpg
F1 RETRO-min.jpg (411.55 KiB) Visto 535 volte
Luca
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7783
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da NoNickName »

Guarda questo se ti può essere utile: https://www.knauf.it/backoffice/userfil ... uf_Low.pdf
pagina 42
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da Tom Bishop »

Non vedo quale sia il problema.

https://www.obo.it/fileadmin/DMS/Brosch ... den_en.pdf

Basta ripristinare la prestazione di quello che sta attorno alle barre.
Tom Bishop
bigons
Messaggi: 18
Iscritto il: gio mag 10, 2007 09:43

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da bigons »

il problema sta nel fatto che il fornitore dell'impianto di trasformazione, barre comprese, chiede che le barre siano libere di "vibrare" e con l'impresa non abbiamo trovato materiali sigillanti espressamente dichiarati per essere posati a contatto con le barre (no cavi elettrici).
la soluzione proposta stava nel prolungare i cavi fino all'interno del locale ( 1 m a dire tanto) così da tamponare il foro con i sistemi tradizionali ma sempre il fornitore dice che non è possibile perché perderebbe resa ed efficienza.
vi aggiorno se knauf risponde al quesito.
Luca
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da Tom Bishop »

Le barre oltre al muro dove finiscono?
Tom Bishop
bigons
Messaggi: 18
Iscritto il: gio mag 10, 2007 09:43

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da bigons »

le barre attraversano la parte REI che delimitano il locale trasformatore dallo stabilimento produttivo dove sono installati i forni fusori, all'esterno sono collegate ai cavi elettrici.
Allegati
F1 FRONTE 1-min_11zon (1).jpg
F1 FRONTE 1-min_11zon (1).jpg (176.83 KiB) Visto 444 volte
Luca
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7783
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da NoNickName »

Foto agghiacciante. Direi che l'antincendio è uno dei tanti problemi che vedo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
bigons
Messaggi: 18
Iscritto il: gio mag 10, 2007 09:43

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da bigons »

si, certo.
se ti riferisci alle tubazioni che si vedono sono abbandonate!
Luca
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7783
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da NoNickName »

bigons ha scritto: ven mar 17, 2023 10:50 si, certo.
se ti riferisci alle tubazioni che si vedono sono abbandonate!
Fa piacere, ma andranno abbattute. Magari assieme anche al pannello di truciolare...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ChriRN
Messaggi: 79
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da ChriRN »

Una possibilità potrebbe essere quella di creare una scatola di cartongesso Rei intorno alle barre oltre al muro, usando gli adeguati strumenti di compartimentazione per il passaggio dei cavi. Se i tubi sono abbandonati sarebbe il caso di toglierli per semplificare la cosa.
bigons
Messaggi: 18
Iscritto il: gio mag 10, 2007 09:43

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da bigons »

il pannello di tamponamento è in muscovite, resistente fino a 750 °C.
penso che il cassonetto sia l'unica soluzione.
Qualcuno conosce pannelli autoportanti REI 120 (senza la necessità di realizzare strutture di sostegno tamponate con cartongesso)?
Luca
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Locale trasformatore elettrico

Messaggio da Tom Bishop »

Per farlo autoportante senza sottostruttura devi fare un box con pannelli sandwich. La cosa complicata è fare la tenuta tra un pannello e l'altro.
http://isoteck.it/ita/web/parete-rei.asp

Io ti consiglio di fare un doppio tamponamento interno ed esterno alla cabina con sottostrutture e pannellature in silicato di calcio.
Tom Bishop