In un ospedale ho un deposito di 49 mq dove non riesco a dare 1/40 di aerazione naturale.
Il dm 2002 ammette una parte di aerazione naturale (che ho) e compensare con aerazione meccanica 3 vol/h da garantire anche in caso di emergenza.
Posso mettere solo un estrattore (resistente al fuoco 400 c per 2 h) sotto gruppo elettrogeno? Chiaro e che se funziona sempre mi manda in depressione il locale visto che è compartimentato rei... E sufficiente che parta solo in caso di emergenza? Sembrerebbe di no.... Che esperienze avete in merito?
Aerazione deposito ospedale
Moderatore: Edilclima
Re: Aerazione deposito ospedale
meglio chiedere al comando, perchè ho visto opinioni anche parecchio diverse (es chi dice che va alimentato con cavi rei e chi no, chi dice che deve fare sia immissione che espulsione e chi solo espulsione, chi lo vuole in funzione sempre e chi asservito alla rilevazione incendi, ecc.).
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Aerazione deposito ospedale
Come al solito.... viva la chiarezza... :
Re: Aerazione deposito ospedale
Buongiorno,
per un deposito di superficie superiore a 50 mq, confermate che l'aerazione può avvenire solo in modo naturale, senza far ricorso alla ventilazione meccanica?
Grazie
per un deposito di superficie superiore a 50 mq, confermate che l'aerazione può avvenire solo in modo naturale, senza far ricorso alla ventilazione meccanica?
Grazie
Re: Aerazione deposito ospedale
Come è scritto se no puoi andare in deroga prevedendo misure compensative.