Buongiorno a tutti,
voi, per i condotti aria condizionamento aria e/i posti in ambiente esterno, prevedete lana di roccia 50/60mm rivestita con lamierino di alluminio 6/10 - 8/10 oppure prevedete gomma elastomerica, sempre rivestiva esternamente?
voi, per i condotti aria condizionamento aria e/i posti in ambiente esterno, prevedete lana di roccia 50/60mm rivestita con lamierino di alluminio 6/10 - 8/10 oppure prevedete gomma elastomerica, sempre rivestiva esternamente?
Re: Coibentazioni Canali Esterni
La gomma elastomerica, al sole, resiste?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Coibentazioni Canali Esterni
Utilizzo entrambe le soluzioni, sia la lana che la gomma espansa, ma anche il polietilene espanso (tipo Trocellen per intenderci). La lana costa meno. Tutti questi materiali devono essere protetti con lamierino di alluminio. Spessori come da DPR412/93 anche maggiorati quando ho da spendere.
Tom Bishop
Re: Coibentazioni Canali Esterni
lana + lamierino, anche quando all'interno facciamo i canali in preisolato
Re: Coibentazioni Canali Esterni
Buongiorno
è pacifico che il canale in gomma elastomerica debba essere rivestito così come le tubazioni dell'acqua refrigerata. Quindi il problema di degrado per esposizione alle radiazioni solari non sussiste.
La gomma ha raggiunto costi esagerati e quindi devo optare per altro.
La mia preoccupazione è che il condotto trasportando aria a 12/13°C possa dare luogo a condensazioni superficiali nonostante il lamierino venga siliconato.
Posso chiedere a Ronin come mai coibenti il preisolato e non opti per uno spessore maggiore anche per ottemperare il DPR 412/93 ?
è pacifico che il canale in gomma elastomerica debba essere rivestito così come le tubazioni dell'acqua refrigerata. Quindi il problema di degrado per esposizione alle radiazioni solari non sussiste.
La gomma ha raggiunto costi esagerati e quindi devo optare per altro.
La mia preoccupazione è che il condotto trasportando aria a 12/13°C possa dare luogo a condensazioni superficiali nonostante il lamierino venga siliconato.
Posso chiedere a Ronin come mai coibenti il preisolato e non opti per uno spessore maggiore anche per ottemperare il DPR 412/93 ?
-
- Messaggi: 210
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Coibentazioni Canali Esterni
Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
Tra canale in lamiera, coibentazione da 50/60 mm e lamierino di protezione arrivi a cifre enormi.
Tra canale in lamiera, coibentazione da 50/60 mm e lamierino di protezione arrivi a cifre enormi.
Ultima modifica di Alessandro dg il ven mar 10, 2023 09:30, modificato 1 volta in totale.
Re: Coibentazioni Canali Esterni
PErdona ma non l'avevi scritto.
Il rischio di condensa lo puoi anche calcolare, ci sono programmini oppure le formule sulla 12241.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Coibentazioni Canali Esterni
sì certo.Alessandro dg ha scritto: ↑ven mar 10, 2023 09:06 Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
dieci anni fa facevamo così, infatti (50 mm e guaina apposita di protezione per esterni). adesso... abbiamo visto come si riducono dopo dieci anni
-
- Messaggi: 210
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Coibentazioni Canali Esterni
Di fatto le poche installazioni che ho previsto non hanno ancora raggiunto i 10 anniRonin ha scritto: ↑ven mar 10, 2023 09:42sì certo.Alessandro dg ha scritto: ↑ven mar 10, 2023 09:06 Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
dieci anni fa facevamo così, infatti (50 mm e guaina apposita di protezione per esterni). adesso... abbiamo visto come si riducono dopo dieci anni