Buonasera, presento il mio caso per un confronto:
edificio per uffici sotto i 300 utenti, con altezza di piano <12 metri, quindi non soggetto normativa chiusure d'ambito.
Il DM 3 agosto 2015 tratta di uffici oltre i 300 utenti, il dm 22/02/2006 se capisco bene ancora utilizzabile anche di uffici di tipo 2 ossia fino a 300 utenti.
Per farla breve nel capitolo reazione al fuoco del m 22/02/2006 quando si tratta di isolanti in vista (definiti così quando non protetti da materiali A1 escluso i metalli) si intendono anche gli isolanti in copertura? O si considerano solo quelli verso l'innesco interno all'edificio?
La copertura dall'interno verso l'esterno e così stratificata: solaio latero cementizio, poliuretano in pannelli in classe F, strato ventilazione, lamiera di alluminio.
Su questa nel corpo di fabbrica più basso fotovoltaico in classe 1.
fotovoltaico a parte è ammissibile secondo voi questo uso dell'isolante?
Grazie
Tipologie di Isolanti in copertura ammessi in edificio uffici
Moderatore: Edilclima
Re: Tipologie di Isolanti in copertura ammessi in edificio uffici
Il DM parla dei materiali posti all'interno dell'edificio, per i quali assume rilevanza la reazione al fuoco ai fini dell'esodo.
Da questo punto di vista l'isolante esterno non ha alcuna rilevanza.
Fotovoltaico a parte.
Da questo punto di vista l'isolante esterno non ha alcuna rilevanza.
Fotovoltaico a parte.
Re: Tipologie di Isolanti in copertura ammessi in edificio uffici
La coibentazione è posta su solaio latero cementizio REI 60 quindi per la reazione al fuoco verso l'intero è da non considerare, verso l'esterno sarebbe un F roof + FTV classe 1....corretto?