Locale server in uffici sotto 300 pp

Messaggio da Mariab »

Buongiorno, vorrei chiedere un parere per la vs esperienza:
Edificio 3 piani uffici privati circa 250 pp max, ad ogni piano un locale server di circa 15 mq ( 3 rack e qe) .
E un locale solo quadri elettrici? Necessariamente devo prevedere un compartimento a se’ stante per il locale? O posso considerare rischio non significativo?
Applico CoPi anche se non è attività soggetta. Non ho i requisiti del Minicodice. Premetto che l’ edificio è già realizzato e la compartimentazione, che vorrei far fare implicherebbe le serrande TF sui canali.
Graziee
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3046
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Locale server in uffici sotto 300 pp

Messaggio da weareblind »

Dipende dalla tua VRI.
Per me è piccolo e non compartimenterei.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Locale server in uffici sotto 300 pp

Messaggio da Tom Bishop »

Se il rischio incendio è equiparabile a quello degli uffici puoi evitare di compartimentare.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Locale server in uffici sotto 300 pp

Messaggio da Terminus »

Un locale server (o solo quadri elettrici) di 15mq inizia ad essere tanta roba, hai calcolato il CI ?
Prova a fare il confronto con quello che prevede il vecchio DM 22/02/2006.
Mariab
Messaggi: 76
Iscritto il: mer nov 04, 2015 06:34

Re: Locale server in uffici sotto 300 pp

Messaggio da Mariab »

Non ho ancora calcolato Il carico d’incendio, non ho trovato voci nel Claraf … potete suggerirmi indicazioni su dove trovare i valori per qe e soprattutto x un rack tipo?
Grazie