Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da Esa »

Appartamento A: Potenza termica massima (dispersioni + ventilazione + intermittenza/ripresa) 4,6 kW
Appartamento B: Potenza termica massima (dispersioni + ventilazione + intermittenza/ripresa) 2,5 kW
Alternative possibili:
1) Pompa di calore R454C, tipo ON/OFF, da 4,70 kW (EN14511 a A7/W35); max a -7°C pari a 3,2 kW
2) Pompa di calore R410a, tipo inverter, da 4,76 kW (EN14511 a A7/W35); max a -7°C pari a 6,0 kW
Gli appartamenti sono 10 del tipo A e 4 del tipo B.
Quale scegliereste?
Meglio privilegiare il refrigerante o il sistema di regolazione (a scapito del refrigerante)?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9798
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da NoNickName »

Io ne sceglierei una da 56kW a inverter con R290.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da Tom Bishop »

Tra le due sceglierei la 2)
Tom Bishop
ponca
Messaggi: 7030
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da ponca »

b) ha l'inverter e ha una resa nettamente superiore a -7

mi sembra assai migliore
che vantaggio avresti con a)?
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da Esa »

o ne sceglierei una da 56kW a inverter con R290.
Non hanno R290
che vantaggio avresti con a)?
Solo il refrigerante "più green".
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9798
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: lun feb 20, 2023 19:56
o ne sceglierei una da 56kW a inverter con R290.
Non hanno R290
Allora nessuna delle due: la prima perché rende poco alle basse temp e non modula, la seconda perché rende troppo (in maniera fin troppo sospetta, ci sarà un errore di battitura).
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
MarcoFu
Messaggi: 221
Iscritto il: gio dic 23, 2021 16:56

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da MarcoFu »

Non ho capito se è centralizzato oppure impianto di riscaldamento autonomo. Se il tuo software lo permette, darei uno sguardo alla firma energetica per avere un punto di vista diverso sulla taglia della/delle PdC.
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da Esa »

la seconda perché rende troppo (in maniera fin troppo sospetta, ci sarà un errore di battitura).
E' una grande azienda tedesca, tra quelle da te indicate come presenti a ISH ...
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da Esa »

MarcoFu ha scritto: mar feb 21, 2023 09:54 Non ho capito se è centralizzato oppure impianto di riscaldamento autonomo. Se il tuo software lo permette, darei uno sguardo alla firma energetica per avere un punto di vista diverso sulla taglia della/delle PdC.
Non è un problema normativo, ma di scelta tra R410a ed R454C.
E poi, tra ON/OFF e inverter.
Il costruttore non ha R290 con inverter.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9798
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: mar feb 21, 2023 11:40 E' una grande azienda tedesca, tra quelle da te indicate come presenti a ISH ...
'mbè? I tedeschi non sbagliano?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?

Messaggio da Esa »

I tedeschi non sbagliano?
Mai! Neppure gli altoatesini.
Vedi Passivehouse :)
Rispondi