Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
Moderatore: Edilclima
Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
Appartamento A: Potenza termica massima (dispersioni + ventilazione + intermittenza/ripresa) 4,6 kW
Appartamento B: Potenza termica massima (dispersioni + ventilazione + intermittenza/ripresa) 2,5 kW
Alternative possibili:
1) Pompa di calore R454C, tipo ON/OFF, da 4,70 kW (EN14511 a A7/W35); max a -7°C pari a 3,2 kW
2) Pompa di calore R410a, tipo inverter, da 4,76 kW (EN14511 a A7/W35); max a -7°C pari a 6,0 kW
Gli appartamenti sono 10 del tipo A e 4 del tipo B.
Quale scegliereste?
Meglio privilegiare il refrigerante o il sistema di regolazione (a scapito del refrigerante)?
Appartamento B: Potenza termica massima (dispersioni + ventilazione + intermittenza/ripresa) 2,5 kW
Alternative possibili:
1) Pompa di calore R454C, tipo ON/OFF, da 4,70 kW (EN14511 a A7/W35); max a -7°C pari a 3,2 kW
2) Pompa di calore R410a, tipo inverter, da 4,76 kW (EN14511 a A7/W35); max a -7°C pari a 6,0 kW
Gli appartamenti sono 10 del tipo A e 4 del tipo B.
Quale scegliereste?
Meglio privilegiare il refrigerante o il sistema di regolazione (a scapito del refrigerante)?
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
Io ne sceglierei una da 56kW a inverter con R290.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6043
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
b) ha l'inverter e ha una resa nettamente superiore a -7
mi sembra assai migliore
che vantaggio avresti con a)?
mi sembra assai migliore
che vantaggio avresti con a)?
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
Non hanno R290o ne sceglierei una da 56kW a inverter con R290.
Solo il refrigerante "più green".che vantaggio avresti con a)?
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
Allora nessuna delle due: la prima perché rende poco alle basse temp e non modula, la seconda perché rende troppo (in maniera fin troppo sospetta, ci sarà un errore di battitura).Esa ha scritto: lun feb 20, 2023 19:56Non hanno R290o ne sceglierei una da 56kW a inverter con R290.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
Non ho capito se è centralizzato oppure impianto di riscaldamento autonomo. Se il tuo software lo permette, darei uno sguardo alla firma energetica per avere un punto di vista diverso sulla taglia della/delle PdC.
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
E' una grande azienda tedesca, tra quelle da te indicate come presenti a ISH ...la seconda perché rende troppo (in maniera fin troppo sospetta, ci sarà un errore di battitura).
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
Non è un problema normativo, ma di scelta tra R410a ed R454C.MarcoFu ha scritto: mar feb 21, 2023 09:54 Non ho capito se è centralizzato oppure impianto di riscaldamento autonomo. Se il tuo software lo permette, darei uno sguardo alla firma energetica per avere un punto di vista diverso sulla taglia della/delle PdC.
E poi, tra ON/OFF e inverter.
Il costruttore non ha R290 con inverter.
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
'mbè? I tedeschi non sbagliano?Esa ha scritto: mar feb 21, 2023 11:40 E' una grande azienda tedesca, tra quelle da te indicate come presenti a ISH ...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scelta PdC: R454C oppure R 410a?
Mai! Neppure gli altoatesini.I tedeschi non sbagliano?
Vedi Passivehouse