Spessore masseto autolivellante su pavimento radiante

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Sbilf
Messaggi: 3
Iscritto il: mar gen 31, 2023 14:44

Spessore masseto autolivellante su pavimento radiante

Messaggio da Sbilf »

Ciao a tutti,
ho una domanda, su un pavimento radiante mi hanno fatto un massetto AUTOLIVELLANTE (a base di anidrite) di 3 cm in più di quello stabilito.
Il geometra mi ha detto che è meglio e scalderà di più, però io sono titubante. lo spessore dell'autolivellante a livello pratico che effetti ha?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Spessore masseto autolivellante su pavimento radiante

Messaggio da Tom Bishop »

Aumenta parecchio l'inerzia e se la casa è ben isolata può essere un problema quando esce il sole... Non riuscirai a gestire bene la temperatura interna. Se invece la casa è poco isolata o mediamente isolata nessun problema, basta che lo tieni a regime.
Tom Bishop
Sbilf
Messaggi: 3
Iscritto il: mar gen 31, 2023 14:44

Re: Spessore masseto autolivellante su pavimento radiante

Messaggio da Sbilf »

La casa dovrebbe essere isolata essendo nuova.
Se aumenta l'inerzia termica spenderò molto a scaldare tutto ma una volta scaldato dovrei spendere meno. Comunque spero che con i termostati di gestire bene la cosa, , magari abbassando la temperatura di qualche grado nelle ore calde.
Rispondi