I DM del 2008 prevedono che nel caso
di salita in facciata di un capannone o passaggio su copertura
devono essere posati su supporto REI120;
1) A prescindere della pressione?
2) Che si fa si metto un pannello sopra il tetto REI 120 e si posa il tubo sopra
3) Mai visto nessuno che lo facesse
tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Ciao,
Credo che ti riferisci al p.to 7.2 del DM 17/04/2008. Leggendolo credo si riferisca al tratto a monte della Cabina RE.MI., di competenza dell'ente di gestione.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Feci un corso con i VVF e loro dissero che valeva anche per le utenze interne industriali....
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Andrebbero vietati.christian619 ha scritto: ↑mar gen 31, 2023 08:04 Feci un corso con i VVF e loro dissero che valeva anche per le utenze interne industriali....
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Cosa i sovrapassi sul tetto o i corsi dei vvf???
Cmq aldilà delle battute....
voi nelle utenze industriali a pressione di 40 mbar riqualificate il tetto REI o no (poi tra l'altro
quanta porzione non si sa)....
Cmq aldilà delle battute....
voi nelle utenze industriali a pressione di 40 mbar riqualificate il tetto REI o no (poi tra l'altro
quanta porzione non si sa)....
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
No, io personalmente non l'ho mai richiesto. Tanto meno i VVF me lo hanno mai prescritto.voi nelle utenze industriali a pressione di 40 mbar riqualificate il tetto REI o no (poi tra l'altro
quanta porzione non si sa)....
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Mai fatto e mai richiesto. Basta la valvola di intercettazione in un punto facilmente accessibile in caso di incendio. Stiamo parlando di 40mbar...christian619 ha scritto: ↑mar gen 31, 2023 11:55
voi nelle utenze industriali a pressione di 40 mbar riqualificate il tetto REI o no (poi tra l'altro
quanta porzione non si sa)....
Tom Bishop